Takbelysning badrum 6 kvm
Hej skulle höra med er om den här lösningen är ok
Jag tänkte sätta 6-7 vanliga apparatdosor i taket och dra slang till en kopplingspunkt
där 12 volts transfomatorn ska sitta.
det finns ju halogen lampor med litet inbyggnadsmått som passar i vanliga dosor.
eller finns det någon som vet om några LED-spottar som skulle kunna passa.
Jag vill inte sänka taket mer än nödvändigt.
Anders
Jag tänkte sätta 6-7 vanliga apparatdosor i taket och dra slang till en kopplingspunkt
där 12 volts transfomatorn ska sitta.
det finns ju halogen lampor med litet inbyggnadsmått som passar i vanliga dosor.
eller finns det någon som vet om några LED-spottar som skulle kunna passa.
Jag vill inte sänka taket mer än nödvändigt.
Anders
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
De armaturer som kan monteras så är (så vitt jag vet) på max 20w. Kan fungera om du har många. Tänk på att avståndet från transformator till armatur får vara max 2m för de flesta transformatorer (dyra undantag finns).
Med LED-spottar får du bara mysljus.
Stämmer det att det bara får vara 2 meter från armatur till transformatorn? Vad kan hända om man har större avstånd? Jag större avstånd än så..hempularen skrev:
Med en "vanlig" trafo har man ingen begränsning på ledningslängder, annat än spänningsfallet. På elektroniska ska ledningarna inte vara längre än två meter pga. störningsrisker och problem med att bibehålla spänning ( obs ej spänningsfallet pga motståndet i tråden som hos järnkärnetrafon)
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Och som jag brukar påpeka så hr tillverkaren angivit en maxlängd på 2 meter så vet ingen vad som händer ifall man drar längre, produkten är inte testad eller godkänd för det. Det är fullt möjligt (om än osannolikt) att en trafo börjar brinna om man går över tillåten längd.
Jag har kanske 10 meter till lampan som är längst bort från den elektroniska transformatorn... Visst jag ser att den lyser lite mindre än lampan närmast transformatorn men det är inte så stor skillnad att det stör. Jag har 6st 20W lampor fördelade på två transformatorer.
Men kan det även vara brandfarligt eller liknande? I så fall måste det fixas. Förstår inte riktigt vad du menar med störningsrisker..
Tacksam för svar!
Men kan det även vara brandfarligt eller liknande? I så fall måste det fixas. Förstår inte riktigt vad du menar med störningsrisker..
Tacksam för svar!
Såg ditt svar först nu Hempularen. Du gör mig lite orolig nu.. Kände direkt på transformatorn (lamporna har varit på hela kvällen) och den är inte alls varm, betyder det att jag kan andas ut eller tycker du att elen ska kopplas om.hempularen skrev:
Tror inte det går att fixa på ett snyggt sätt. Nu är transformatorerna "gömda" i ett hörn. Lamporna sitter inbyggda i sex olika fönster som är en bit ifrån varandra. Ska man följa max 2 meters regeln måste varje fönster ha en egen transformator. Blir varken snyggt eller lätt att fixa nu i efterhand..
tecco skrev:Såg ditt svar först nu Hempularen. Du gör mig lite orolig nu.. Kände direkt på transformatorn (lamporna har varit på hela kvällen) och den är inte alls varm, betyder det att jag kan andas ut eller tycker du att elen ska kopplas om.
Tror inte det går att fixa på ett snyggt sätt. Nu är transformatorerna "gömda" i ett hörn. Lamporna sitter inbyggda i sex olika fönster som är en bit ifrån varandra. Ska man följa max 2 meters regeln måste varje fönster ha en egen transformator. Blir varken snyggt eller lätt att fixa nu i efterhand..
Och därför skall man läsa bruksanvisningarna i förpackningen om man inte kan sin grej....
Och fråga INNAN man gör något, hade du frågat innan du hempulade så hade det ju varit lungt nu.....
Och då slapp du skälla på mig för att jag va spydig mot dig.
Och som vanligt tar jag inte åt mig åsikter...
och som vanligt anväder jag för mycket och i bland.
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Nu frågar du mig om råd, jag tror iofs inte att risken för brand är speciellt stor, det är mer en principfråga. Man måste följa tillverkarens annvisningar. Jag skulle nog ändå råda dig att göra något åt det. Det finns elektroniska transformatorer som är godkända för långa ledningar, kostar avsevärt mycket mer än de "vanliga". Alternativt kan man välja en konventionell järnkärnetransformator, den har heller inga begränsningar på längden (man kan däremnot vara tvunge att öka arean på ledningen för att inte få ljusförluster vid långa ledningar). Nackdeln med järntrafon är att den är stor och tung.
Att transformatorn inte är varm just nu är ingen garanti för att inte läget skall förändras snabbt.
Att transformatorn inte är varm just nu är ingen garanti för att inte läget skall förändras snabbt.
det finns även runda "trafos" som klarar längre ledningslängd, och dom är tom billigare än dom som klarar max 2 meter!
dom downlights som man sätter i apparatdosa är på 20W, minst 6 stycken till 6m2. ska du ha rund trafo i takdosa så klarar dom max 5 armaturer(105VA). så det blir 2 trafos, lämpligast den mindre som klarar 3 armaturer ifall du har 6 armaturer. det finns en takdosa hos ahlsell som är rejält djup där den större trafon ryms "på sniskan". sen är det ett visst avstånd från armatur till trafo pga värmen.
dom downlights som man sätter i apparatdosa är på 20W, minst 6 stycken till 6m2. ska du ha rund trafo i takdosa så klarar dom max 5 armaturer(105VA). så det blir 2 trafos, lämpligast den mindre som klarar 3 armaturer ifall du har 6 armaturer. det finns en takdosa hos ahlsell som är rejält djup där den större trafon ryms "på sniskan". sen är det ett visst avstånd från armatur till trafo pga värmen.
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Om Pellefant menar den trafo jag tror (finns på elbutik.se) så har den en maxlängd på 4m (såvitt det går att läsa ut från deras beskrivning), frågan här gällde 10m.
jag kan inte utläsa det i frågan iaf. rubriken är "takbelysning badrum 6 kvm" ska längden bli 10 meter och trafon sitter i mitten så blir ju badrummet ca 20meter x 0,3 meter!?hempularen skrev:
AW skrev:Hej skulle höra med er om den här lösningen är ok