3 119 läst · 11 svar
3k läst
11 svar
Ta ned väggsnutt i 20-talshus. Bärande enligt ritningar och bilder?
Ska ta bort en bit vägg i anslutning till murstocken inför att muraren ska komma och installera braskamin. Väggsnutten är de ca 3 dm vägg som är mellan murstocken och "öppningen". Öppningen är ca 2,5-3m och tanken är att även väggen ovanför öppningen ska bort. Kvar blir ca 1,5m innervägg i anslutning till ytterväggen mellan "Rum" och "Vardagsrum". Ritningen vi har är många år gammal från när man breddade dörröppningen samt flyttade en annan innervägg.
Takstolarna löper i samma riktning som aktuell vägg, så utifrån det torde väggen inte vara bärande men det sägs ju vara lurigt i äldre hus. Dessutom har man tidigare flyttat väggen mellan trapphallen och vardagsrum, en vägg som ju går längsmed taknocken och således borde varit bärande. Frågan är vilka väggar som är bärande alls?
I vart fall har jag snickare här som slängde ett snabbt öga på situationen innan jag började göra hål i tapeten, han trodde att det skulle gå bra men "proceed with caution" var väl rekommendationen.
Nu har jag borrat upp några hål och som förväntat är det ju en plankvägg. Någon som törs uttala sig?
Takstolarna löper i samma riktning som aktuell vägg, så utifrån det torde väggen inte vara bärande men det sägs ju vara lurigt i äldre hus. Dessutom har man tidigare flyttat väggen mellan trapphallen och vardagsrum, en vägg som ju går längsmed taknocken och således borde varit bärande. Frågan är vilka väggar som är bärande alls?
I vart fall har jag snickare här som slängde ett snabbt öga på situationen innan jag började göra hål i tapeten, han trodde att det skulle gå bra men "proceed with caution" var väl rekommendationen.
Nu har jag borrat upp några hål och som förväntat är det ju en plankvägg. Någon som törs uttala sig?
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 496 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 496 inlägg
När det gäller så gamla hus är det snarast riktningen på bjälkarna i taket ovanför väggen som måste undersökas som jag har förstått det, dvs. behövs väggen för att bjälkarna stödjer sig på den.
Snickare har inte tillräcklig kunskap utan du behöver en byggkonstruktör med kunskap om 20-talshus.
Snickare har inte tillräcklig kunskap utan du behöver en byggkonstruktör med kunskap om 20-talshus.
Byggkonstruktörer med kunskap om 20-talshus verkar tyvärr vara hopplöst att få tag på, i vart fall vet inte jag hur jag ska få kontakt med en, så det alternativet har jag lite gett upp. Får försöka göra så gott det går ändå.BirgitS skrev:
Snickare har kanske inte kunskapen formellt sett men samtidigt renoverar de bostäder dagarna i ända utan att det verkar leda till några frekventa bekymmer med sättningar eller hus som rasar (?).
Men om jag inte tänker fel så är väl bjälkarna mellan bottenplan och övervåning en del av takstolarna? Så de bör ju rimligen gå i samma riktning som takstolarna.BirgitS skrev:
Murstocken måste var tjockare och gå in i det andra rummet på foto 1. Det är ett stort hål på höger sida, så då kan den vinge som du avser vara bärande av bjälklaget. I gamla tider så gjordes ett hack i murstocken och bjälklaget avlastades så. Det går nog inte att riva, bara så där.. Klart du kan klä av väggen och se hur det ser ut.
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 496 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 496 inlägg
Nej, bjälkarnas riktning kan variera mellan rummen. Särskilt kring trappan kan det vara specialare för att fungera trots trappans öppning i bjälklagret.B Basutbud skrev:
Har du prövat sökfunktionen på www.sbr.se?B Basutbud skrev:
Om du gör ett ingrepp i en bärande konstruktion behöver du få en bygganmälan godkänd innan du börjar och i den ska det normalt finnas dimensioneringsberäkningar.
Kan ju bero på att folk kollar upp i förväg vad som är bärande och inte samt om det är bärande ser till att få balken och pelarna rätt dimensionerade.B Basutbud skrev:
Murarfirman sköt från höften och sa att ”det är inte bärande, bara att ta bort”. Tog sen dit en oberoende snickare som bedömde det som osannolikt att väggen skulle vara bärande.
Slutade med att taket stämpades upp, väggen togs bort och för säkerhets skull sattes bärande reglar längs med taket, med fäste inuti murstocken samt på andra sidan öppningen.
Så det blev en lösning där man höftade lite men huset står kvar och golvet sviktar inte så verkar fungera fint. 🤷🏻♂️
Slutade med att taket stämpades upp, väggen togs bort och för säkerhets skull sattes bärande reglar längs med taket, med fäste inuti murstocken samt på andra sidan öppningen.
Så det blev en lösning där man höftade lite men huset står kvar och golvet sviktar inte så verkar fungera fint. 🤷🏻♂️