Funderar att andvända termostater till att styra elementen i källaren.Det går ut högre temperatur i källaren jämnfört med övriga huset kan det bero på att vattnet har lättare väg att gå
 
Det är fel väg att gå.

Rätt väg är att göra en fullständig injustering av hela radiatorkretsen med hjälp av förinställningen i varje termostatventil (eller eventuellt via returventilerna.

Generellt bör det vara ca 10⁰ i difftemperatur mellan inkommande & utgående i varje radiator, men det förutsätter att det är rätt storlek på radiatorerna i förhållande till rummens energiförbrukning.

Efter att förinställningen är injusterad så justeras centrala reglersystemet in så att det blir lagom/"rätt" framledningstemperatur.

Som sista steg monteras termostaterna å injusteras så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
 
Metoden för injustering är rätt beskriven av Demmpa #2. Först flöde och kurva och som allra sista nödåtgärd termostat i enstaka rum.
Skulle dock sikta på lite lägre diff på stigare-retur. Sådär 6-7 grader.
 
Stigar - retur är 4 grader det är en slinga i källaren som aviker 2 5 grad, justera med teromostaterna till 20 grader rummen.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Det är fel väg att gå.

Rätt väg är att göra en fullständig injustering av hela radiatorkretsen med hjälp av förinställningen i varje termostatventil (eller eventuellt via returventilerna.

Generellt bör det vara ca 10⁰ i difftemperatur mellan inkommande & utgående i varje radiator, men det förutsätter att det är rätt storlek på radiatorerna i förhållande till rummens energiförbrukning.

Efter att förinställningen är injusterad så justeras centrala reglersystemet in så att det blir lagom/"rätt" framledningstemperatur.

Som sista steg monteras termostaterna å injusteras så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Skilnad mellan stigar och retur är 4 grader det är bara en sling som aviker i källaren som är 2,5 grad över dom övriga
 
Rekommenderad difftemperatur på radiatorer är 10⁰, högtemperatursystem dimensioneras med 80/60 i framledning/retur, lågtemperatursystem dimensioneras med 55/45 i framledning/retur, extra lågtemperatursystem dimensioneras med 45/35 i framledning/retur.

Golvvärmeslingor bör jobba med en difftemperatur på ca 6-7⁰, å max 45⁰ i framledningstemperatur å max golvytetemperatur på 26⁰.
 
Vi vet inte om det är ett högtemperatursystem. Då spelar det mindre roll vad skillnad mellan stigare och retur är rent ekonomiskt.
En värmepump har i alla fall inte optimal verkningsgrad på så stor diff som 10.
 
Redigerat:
Jag har mig veterligt aldrig haft så hög temperatur som 45 grader i mitt värmesystem Thermia Atria LVVP med radiatorer (elementen är från den tiden när det var oljepanna). Det låter dyrt om pumpen ska dra upp tempen så högt.
 
Ni måste skilja på vad systemet är designat för och vilken faktisk framledningstemperatur det är.

@Dilato att du inte har haft 45⁰ i framledningstemperatur är inte konstigt eftersom du bor i södra Skåne (enligt profilen) där det knappt kryper under 0⁰.
 