Innebär den här märkningen att det tar 55 sekunder för motorn att öppna 90 grader och den matas med 230v?
Antar att det är 4 trådar till den då?
Jord
Nolla
Fas öppna
Fas stäng
Innebär det då att 27 sekunders ström vrider 45 grader på ett ungefär?
Anledningen till frågorna är att jag bara har motorn ingen styrning.
Tänkte om man kunde använda sig av tex en raspberry pi och några relä för att bygga en simpel styrning
Dubbla fyrkanter betyder dubbelisolerad.
Under locket kan det se ut så här
https://www.heiz24.de/ESBE-85-motor-with-three-way-mixer-KV-40
Under locket kan det se ut så här
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
https://www.heiz24.de/ESBE-85-motor-with-three-way-mixer-KV-40
Det är lämpligen samma fas. Bara en i taget.
Man ville nog inte kalla båda L när det är två olika anslutningar. Pilarna är rätt tydliga.
Om jag ska göra en lite enklare shunt styrning själv
Jag vet att vid temp
0 så ska shunten stå på 2
-10 = 3
-20 = 4
-25 och mer så max
Måste man då gå från tex 3 till 0 och sen till 4?
Eller vad händer om jag från 3 ska gå till max men kör 55 sek, bryter jag sönder nåt eller finns det ändlägesbrytare?
Jag vet att vid temp
0 så ska shunten stå på 2
-10 = 3
-20 = 4
-25 och mer så max
Måste man då gå från tex 3 till 0 och sen till 4?
Eller vad händer om jag från 3 ska gå till max men kör 55 sek, bryter jag sönder nåt eller finns det ändlägesbrytare?
Styrningen borde ju veta var det är och räkna utatt den inte behöver gå längre tid för att komma ifrån 3 till 4 ån från 0 till 1 osv.nino skrev:Om jag ska göra en lite enklare shunt styrning själv
Jag vet att vid temp
0 så ska shunten stå på 2
-10 = 3
-20 = 4
-25 och mer så max
Måste man då gå från tex 3 till 0 och sen till 4?
Eller vad händer om jag från 3 ska gå till max men kör 55 sek, bryter jag sönder nåt eller finns det ändlägesbrytare?
Mon Ouman så kalibrerar sig en gång per veka med att köra änd läge.
De flesta shuntstyrningarna är väldigt enkla, styrningen vet inte i vilket läge motorn står i utan ger en puls på kanske 0,5sek på en av trådarna beroende på om ärvärdet är högre eller lägre än börvärdet. Detta upprepas sedan med jämna mellanrum (30 sek?) tills rätt temperatur är uppnådd.
Motorn har inbyggda microswitchar som kopplar bort respektive ingång när den nått sitt ändläge och pulserna fortsätter komma.
Motorn har inbyggda microswitchar som kopplar bort respektive ingång när den nått sitt ändläge och pulserna fortsätter komma.
Ok ja jag tänkte som sagt göra en egen enkel styrning.
Är det -7 till -15 så 3 på shunt
-14 till -22 så 4 osv
Inte fippla och ställa om då det är 5 lägenheter, så det är nog väldigt svårt med en inomhus givare
Är det -7 till -15 så 3 på shunt
-14 till -22 så 4 osv
Inte fippla och ställa om då det är 5 lägenheter, så det är nog väldigt svårt med en inomhus givare
En väldigt enkel lösning är väl att använda shuntstyrning med utomhusgivare och ställa in den berömda kurvan för att få lagom temperatur på framledarvattnet ut till lägenheterna.
Jo men nu var det ju inte det jag frågade efter
Oljepannan som shunten sitter på styrs av bergvärmen, jag vill ha möjlighet att slå över på olja när elen sticker.
Jag vill inte åka dit utan vill kunna göra det på distans via tex en rpi eller några shelly
Oljepannan som shunten sitter på styrs av bergvärmen, jag vill ha möjlighet att slå över på olja när elen sticker.
Jag vill inte åka dit utan vill kunna göra det på distans via tex en rpi eller några shelly