Hej, håller på att planera för FTX och skulle behöva bolla med någon med mer kunskap i ämnet. Jag inredde vinden för ett tag sen och förberedde för framtida FTX. Har byggt in ett 125 rör längst västerväggen under golvet mellan kattvindarna där rören och avsticken till respektive rum ska vara. Jag vill att större delen av tilluften ska till bottenvåningen ca 30l/s-35l/s och ca 4-5l/s till respektive sovrum. Är lite orolig för ljud så ångrar att jag inte la ner ett 160 rör i golvet då det blev vad som kommer från aggregatet. Till mina fråga, kan man vinna nått på att gå upp i dimension på stamman längst söderväggen för att sänka hastigheten och därmed ljudet. Eller finns det risk att jag skapar ljud genom att lägga till en förändring? Tänker mig 100 rör på avsticken och 125 ner till bottenvining.
 
  • Övervåningens ritning med tre sovrum, hall, badrum och trappa nedåt. Modern och överskådlig design.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
dhman dhman skrev:
Hej, håller på att planera för FTX och skulle behöva bolla med någon med mer kunskap i ämnet. Jag inredde vinden för ett tag sen och förberedde för framtida FTX. Har byggt in ett 125 rör längst västerväggen under golvet mellan kattvindarna där rören och avsticken till respektive rum ska vara. Jag vill att större delen av tilluften ska till bottenvåningen ca 30l/s-35l/s och ca 4-5l/s till respektive sovrum. Är lite orolig för ljud så ångrar att jag inte la ner ett 160 rör i golvet då det blev vad som kommer från aggregatet. Till mina fråga, kan man vinna nått på att gå upp i dimension på stamman längst söderväggen för att sänka hastigheten och därmed ljudet. Eller finns det risk att jag skapar ljud genom att lägga till en förändring? Tänker mig 100 rör på avsticken och 125 ner till bottenvining.
Nej. Du kommer ha rätt hög hastighet i en 125 kanal och kommer få strypa rätt hårt på första donet vilket kan ge ljud.
 
I Installation skrev:
Nej. Du kommer ha rätt hög hastighet i en 125 kanal och kommer få strypa rätt hårt på första donet vilket kan ge ljud.
Tolkar jag det som att det är bättre att gå upp i storlek? Eller finns ljudet kvar från 125 kanalen tidigare som jag inte kan åtgärda?
 
O
Nu har jag ju någon form av FTX ”lite”. Alltså ett EOS 100h som är en leksak jämfört med andra system. Men, jag kör på 40 liter/sekund från badrum till sovrum genom 100-rör och absolut att det låter, men det är verkligen inget högt ljud.

Så frågan är, kan man verkligen få bort ljuden överhuvudtaget?
 
  • Gilla
intel74634 och 1 till
  • Laddar…
dhman dhman skrev:
Tolkar jag det som att det är bättre att gå upp i storlek? Eller finns ljudet kvar från 125 kanalen tidigare som jag inte kan åtgärda?
Nja. Donet i sovrum 2 måste strypas rätt hårt eftersom du ha säg 40 l/s i den kanalen så i min värld skulle jag sätta ett irisspjäll där och en ljuddämpare. I sovrum 1 får du säkerligen också strypa en del.
Att öka kanaldimensionen kommer inte lösa problemet helt.
 
  • Gilla
dhman
  • Laddar…
I Installation skrev:
Nja. Donet i sovrum 2 måste strypas rätt hårt eftersom du ha säg 40 l/s i den kanalen så i min värld skulle jag sätta ett irisspjäll där och en ljuddämpare. I sovrum 1 får du säkerligen också strypa en del.
Att öka kanaldimensionen kommer inte lösa problemet helt.
Tack för bra svar, får försöka klura ut hur jag ska få plats med det bara. Hade ju tänkt att sätta t-koppling och gå rakt ner men då har jag bara 300mm från T- koppling till tilluftsventilen. Blir svårt att få plats med bara ljuddämpare. Skulle du satt avsticket lite tidigare och lägga följande parallellt med stammen, t-koppling - 90 böj - irisspjäll - ljuddämpare - 90 böj - tilluftsdon?

Hur ser ni på Innospjäll/ ljuddämpare annars? På mina 300mm kan jag ju få plats iaf 2 i följd om man läser databladet. Någon som har erfarenhet av sådana eller går det inte att jämför med "riktiga grejer"?
 
dhman dhman skrev:
Tack för bra svar, får försöka klura ut hur jag ska få plats med det bara. Hade ju tänkt att sätta t-koppling och gå rakt ner men då har jag bara 300mm från T- koppling till tilluftsventilen. Blir svårt att få plats med bara ljuddämpare. Skulle du satt avsticket lite tidigare och lägga följande parallellt med stammen, t-koppling - 90 böj - irisspjäll - ljuddämpare - 90 böj - tilluftsdon?

Hur ser ni på Innospjäll/ ljuddämpare annars? På mina 300mm kan jag ju få plats iaf 2 i följd om man läser databladet. Någon som har erfarenhet av sådana eller går det inte att jämför med "riktiga grejer"?
jag skulle grena av tidigare. Du går med en 100 kanal misstänker jag till donet. Från donet tar du en sån flexdämpare. Ta t-röret ca 1 m från däe du går ned. stryp på donet först. Blir det ljud så slänger du in ett irisspjäll.
Inno är väl inget ett proffs rekomenderar.
 
  • Gilla
dhman
  • Laddar…
I Installation skrev:
jag skulle grena av tidigare. Du går med en 100 kanal misstänker jag till donet. Från donet tar du en sån flexdämpare. Ta t-röret ca 1 m från däe du går ned. stryp på donet först. Blir det ljud så slänger du in ett irisspjäll.
Inno är väl inget ett proffs rekomenderar.
Låter vettigt, så får det bli!
 