Hej!
Jag har precis flyttat in ett hus, som jag hyr. Jag delar det vattenburna värmesystem med det andra huset på gården. Nu när det blev kallt märkte jag att elementen inte värmde ordentligt.
Jag mätte då temperaturen på elementen genom att hålla en ugnstermometer emot.
Det här är temperaturerna från elementen 49,46,42,38,33,27. Vi hade då eldat hela dagen i värmepannan
En teori som så dök upp var att vattnet gick för långsamt. När jag började titta igenom värmesystemet, som är i det andra huset, upptäckte jag att cirkulationspumpen pumpade åt fel håll. Detta såg jag pga det på det röret som det stod "element från huset" var varmt och det som det stod "till huset" var kallt.
Vi ringde då hit en rörmokare som installerade en lite kraftigare pump och satte den åt andra hållet. När jag sen kom hem på eftermiddag och grannen hade eldat hela dagen var det kallare än vanligt. Jag ringde då rörmokaren som då hade en teori om att shuntventilen också satt åt fel håll och att det var därför de hade installerat pumpen åt fel håll. Det stämmer nog då vattnet som kommer ut nu har samma tempraur som det är i botten av tanken.
Rörmokaren kommer nu på måndag för att ändra håll på shuntventilen.
Nu undrar jag bara vad är det som avgör åt vilket håll vattnet ska åka, och hur kan jag se hur system är byggt att fungera?
Tacksam på förhand!
Jag har precis flyttat in ett hus, som jag hyr. Jag delar det vattenburna värmesystem med det andra huset på gården. Nu när det blev kallt märkte jag att elementen inte värmde ordentligt.
Jag mätte då temperaturen på elementen genom att hålla en ugnstermometer emot.
Det här är temperaturerna från elementen 49,46,42,38,33,27. Vi hade då eldat hela dagen i värmepannan
En teori som så dök upp var att vattnet gick för långsamt. När jag började titta igenom värmesystemet, som är i det andra huset, upptäckte jag att cirkulationspumpen pumpade åt fel håll. Detta såg jag pga det på det röret som det stod "element från huset" var varmt och det som det stod "till huset" var kallt.
Vi ringde då hit en rörmokare som installerade en lite kraftigare pump och satte den åt andra hållet. När jag sen kom hem på eftermiddag och grannen hade eldat hela dagen var det kallare än vanligt. Jag ringde då rörmokaren som då hade en teori om att shuntventilen också satt åt fel håll och att det var därför de hade installerat pumpen åt fel håll. Det stämmer nog då vattnet som kommer ut nu har samma tempraur som det är i botten av tanken.
Rörmokaren kommer nu på måndag för att ändra håll på shuntventilen.
Nu undrar jag bara vad är det som avgör åt vilket håll vattnet ska åka, och hur kan jag se hur system är byggt att fungera?
Tacksam på förhand!
Redigerat:
Varmt från pannan ska till ovansidan av elementen.
Titta på rören, mät på elementen, och det brukar räcka med att känna efter med handen.
Titta på rören, mät på elementen, och det brukar räcka med att känna efter med handen.
Så då måste det vara det vänstra röret som kommer upp ur golvet?Fotografen skrev:
Jo.
C carl_land skrev:Hej!
Jag har precis flyttat in ett hus, som jag hyr. Jag delar det vattenburna värmesystem med det andra huset på gården. Nu när det blev kallt märkte jag att elementen inte värmde ordentligt.
Jag mätte då temperaturen på elementen genom att hålla en ugnstermometer emot.
Det här är temperaturerna från elementen 49,46,42,38,33,27. Vi hade då eldat hela dagen i värmepannan
En teori som så dök upp var att vattnet gick för långsamt. När jag började titta igenom värmesystemet, som är i det andra huset, upptäckte jag att cirkulationspumpen pumpade åt fel håll. Detta såg jag pga det på det röret som det stod "element från huset" var varmt och det som det stod "till huset" var kallt.
Vi ringde då hit en rörmokare som installerade en lite kraftigare pump och satte den åt andra hållet. När jag sen kom hem på eftermiddag och grannen hade eldat hela dagen var det kallare än vanligt. Jag ringde då rörmokaren som då hade en teori om att shuntventilen också satt åt fel håll och att det var därför de hade installerat pumpen åt fel håll. Det stämmer nog då vattnet som kommer ut nu har samma tempraur som det är i botten av tanken.
Rörmokaren kommer nu på måndag för att ändra håll på shuntventilen.
Nu undrar jag bara vad är det som avgör åt vilket håll vattnet ska åka, och hur kan jag se hur system är byggt att fungera?
Tacksam på förhand!
Fotografen skrev:
Så nu har jag kollat under huset, och det visade sig att vattnet gick åt rätt håll, trots vad det stod på rören. Rörmokaren kommer på måndag och byter håll igen. Hoppas det blir bättre. Pumpen är lite starkare en den gamla....C carl_land skrev:Hej!
Jag har precis flyttat in ett hus, som jag hyr. Jag delar det vattenburna värmesystem med det andra huset på gården. Nu när det blev kallt märkte jag att elementen inte värmde ordentligt.
Jag mätte då temperaturen på elementen genom att hålla en ugnstermometer emot.
Det här är temperaturerna från elementen 49,46,42,38,33,27. Vi hade då eldat hela dagen i värmepannan
En teori som så dök upp var att vattnet gick för långsamt. När jag började titta igenom värmesystemet, som är i det andra huset, upptäckte jag att cirkulationspumpen pumpade åt fel håll. Detta såg jag pga det på det röret som det stod "element från huset" var varmt och det som det stod "till huset" var kallt.
Vi ringde då hit en rörmokare som installerade en lite kraftigare pump och satte den åt andra hållet. När jag sen kom hem på eftermiddag och grannen hade eldat hela dagen var det kallare än vanligt. Jag ringde då rörmokaren som då hade en teori om att shuntventilen också satt åt fel håll och att det var därför de hade installerat pumpen åt fel håll. Det stämmer nog då vattnet som kommer ut nu har samma tempraur som det är i botten av tanken.
Rörmokaren kommer nu på måndag för att ändra håll på shuntventilen.
Nu undrar jag bara vad är det som avgör åt vilket håll vattnet ska åka, och hur kan jag se hur system är byggt att fungera?
Tacksam på förhand!
Fadai skrev:
Absolut, hyresvärden är med på noterna. Han visste dock inte åt vilket håll vattnet skulle gå. Dock väldigt dyrt att ta hit en rörmokare...Fadai skrev: