Hej!

Jag har flyttat och ser nu att mina uttag för belysning i vardagsrummet har DCL-uttag men lamporna som jag vill installera kräver att bli anslutna direkt mot fas och nolla. Får jag plocka bort dcl-uttaget och klämma av jorden med en wago klämma och installera lampan direkt i apparatdosan i taket?

Om inte, hur hade en elektriker gjort i en sådan situation? Skulle det vara likadant så att man bara kan fixa en elektriker som tar och dubbelkollar allt för att hemförsäkringen skall gälla?
 
Just do it
 

Bästa svaret

Regelmässigt så krävs det auktorisation för att få utföra det arbetet, men metoden är så som du beskriver.

Försäkringsbolagen bryr sig normalt inte om vem som har gjort arbetet utan att det ska vara fackmanamässigt utfört.
 
  • Gilla
LumenMannen
  • Laddar…
Kan du inte skruva på en ojordad DCL-stickkontakt på lampan? Det är den mest korrekta lösningen.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 2 till
  • Laddar…
BirgitS
L LumenMannen skrev:
Får jag plocka bort dcl-uttaget och klämma av jorden med en wago klämma och installera lampan direkt i apparatdosan i taket?
En förutsättning är att lampan är dubbelisolerad för annars kan det uppstå farliga situationer. Man ser om lampan är dubbelisolerad genom att det finns två fyrkanter i varandra på lampans etikett.
 
  • Gilla
LumenMannen
  • Laddar…
L Lidd skrev:
Kan du inte skruva på en ojordad DCL-stickkontakt på lampan? Det är den mest korrekta lösningen.
Hade varit drömscenariot men jobbar med otroligt lite marginal i höjd då en kökslucka skall gå att öppna (märkligt nära som uttagen är vid köket men men).
 