Har fått ett högtrygslarm 50 på min Nibe f730. Någon som vet varför och hur man kan åtgärda de?
Någon som vet var smutsfiltret är?
Någon som vet var smutsfiltret är?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ett smutsfilter kan sitta på värmerören strax utanför F730. Normalt sätts det på returledningen till pannan. Det ser ut som något av de två varianterna i följande länk: https://www.rinkabyror.se/sok/?sok=smutsfilter
Det kan även vara problem med cirkulationspumpen i F730. Försök känn efter om den går. Brukar kunna gå att känna med fingertopparna om det vibrerar lite.
Det kan även vara problem med cirkulationspumpen i F730. Försök känn efter om den går. Brukar kunna gå att känna med fingertopparna om det vibrerar lite.
Högtryckslarmet beror på att värmepumpen inte blir av med den värme som producerats. Om det är kalt på natten/morgonen så som det varit denna veckan så läser värmepumpen av utetemperaturen och känner, det är kalt = måste producera värme. Sedan stiger temperaturen snabbt när solen går upp. Ni kanske har mycket fönster där solinstrålningen gör att rummen värms upp extra mycket. Då säger innergivaren att det är varmt och att värmepumpen konstaterar att den inte ska producera mer värme. Problemet är att den nu har massa värme som den inte blir av med.
@DonPablo skrev rätt felsökningsgång men han kanske kunde ha utvecklat sitt svar lite med vad man kan göra.
Du skrev i en annan tråd att du hade ett golvvärmereglage som var bortplockat på en slinga. Har du satt tillbaka detta reglaget? Är det inte där så borde värmepumpen bli av med sin värme genom den slingan. Har du satt tillbaka reglaget så innebär det att du inte har någon öppen slinga = termostater som stryper. Lösningen är att öppna en slinga igen.
Är högtryckslarmet återkommande eller är det första gången du får det?
Har ni återkommande högtryckslarm så bör ni prova att sänka kurvan i värmepumpen.
Sedan kan man alltid kolla så att filter inte är igensatta och att cirkulationspumpen fungerar.
@DonPablo skrev rätt felsökningsgång men han kanske kunde ha utvecklat sitt svar lite med vad man kan göra.
Du skrev i en annan tråd att du hade ett golvvärmereglage som var bortplockat på en slinga. Har du satt tillbaka detta reglaget? Är det inte där så borde värmepumpen bli av med sin värme genom den slingan. Har du satt tillbaka reglaget så innebär det att du inte har någon öppen slinga = termostater som stryper. Lösningen är att öppna en slinga igen.
Är högtryckslarmet återkommande eller är det första gången du får det?
Har ni återkommande högtryckslarm så bör ni prova att sänka kurvan i värmepumpen.
Sedan kan man alltid kolla så att filter inte är igensatta och att cirkulationspumpen fungerar.
jag har satt på golvvärme reglaget. De gjorde jag i vintras.pdov skrev:Högtryckslarmet beror på att värmepumpen inte blir av med den värme som producerats. Om det är kalt på natten/morgonen så som det varit denna veckan så läser värmepumpen av utetemperaturen och känner, det är kalt = måste producera värme. Sedan stiger temperaturen snabbt när solen går upp. Ni kanske har mycket fönster där solinstrålningen gör att rummen värms upp extra mycket. Då säger innergivaren att det är varmt och att värmepumpen konstaterar att den inte ska producera mer värme. Problemet är att den nu har massa värme som den inte blir av med.
@DonPablo skrev rätt felsökningsgång men han kanske kunde ha utvecklat sitt svar lite med vad man kan göra.
Du skrev i en annan tråd att du hade ett golvvärmereglage som var bortplockat på en slinga. Har du satt tillbaka detta reglaget? Är det inte där så borde värmepumpen bli av med sin värme genom den slingan. Har du satt tillbaka reglaget så innebär det att du inte har någon öppen slinga = termostater som stryper. Lösningen är att öppna en slinga igen.
Är högtryckslarmet återkommande eller är det första gången du får det?
Har ni återkommande högtryckslarm så bör ni prova att sänka kurvan i värmepumpen.
Sedan kan man alltid kolla så att filter inte är igensatta och att cirkulationspumpen fungerar.
Det stämmer, vi har mycket fönster och det blir snabbt varmt nu när solen ligger på.
Jag kollade trycket och trycket var nere på 0,5. Den ska vara mellan 0,5 och 1,5. Jag höjde trycket igårkväll och hittills så varnar den inte för något.
Det var första gången vi fått det larmet. Huset vi bor i är 3,5 år gammalt så frånluftsvärmepumpen är ju rätt ny.
Men kommer de tiLlbaka så får jag nog öppna den slingan igen
Medlem
· Västra Götaland
· 14 inlägg
Fick felkoden idag igen, funderar på att öppna slingan igen då.pdov skrev:Högtryckslarmet beror på att värmepumpen inte blir av med den värme som producerats. Om det är kalt på natten/morgonen så som det varit denna veckan så läser värmepumpen av utetemperaturen och känner, det är kalt = måste producera värme. Sedan stiger temperaturen snabbt när solen går upp. Ni kanske har mycket fönster där solinstrålningen gör att rummen värms upp extra mycket. Då säger innergivaren att det är varmt och att värmepumpen konstaterar att den inte ska producera mer värme. Problemet är att den nu har massa värme som den inte blir av med.
@DonPablo skrev rätt felsökningsgång men han kanske kunde ha utvecklat sitt svar lite med vad man kan göra.
Du skrev i en annan tråd att du hade ett golvvärmereglage som var bortplockat på en slinga. Har du satt tillbaka detta reglaget? Är det inte där så borde värmepumpen bli av med sin värme genom den slingan. Har du satt tillbaka reglaget så innebär det att du inte har någon öppen slinga = termostater som stryper. Lösningen är att öppna en slinga igen.
Är högtryckslarmet återkommande eller är det första gången du får det?
Har ni återkommande högtryckslarm så bör ni prova att sänka kurvan i värmepumpen.
Sedan kan man alltid kolla så att filter inte är igensatta och att cirkulationspumpen fungerar.
vilket filter ska man kolla?
Medlem
· Västra Götaland
· 14 inlägg