Moderator
· Stockholm
· 52 010 inlägg
Då skall du ju obrutet tätskikt upp bakom fördelaren. Lite svårt att få till nu.
Så fördelaren sitter i badrummet?
Man brukar sätta ett kopplingsskåp som har skvallerrör för läckageindikering. Samt ansluta tätskikt mot skåpet så det blir tätt. Har man inget skåp alls är alternativet tätskikt bakom och under, med rörmanschetter. Ser inte ut som ett alternativ alls nu…
Man brukar sätta ett kopplingsskåp som har skvallerrör för läckageindikering. Samt ansluta tätskikt mot skåpet så det blir tätt. Har man inget skåp alls är alternativet tätskikt bakom och under, med rörmanschetter. Ser inte ut som ett alternativ alls nu…
Du kommer få höra att du ska gjuta en klack runt rören, den kan du gjuta med tex ROT-bruk eller flytspackla, men du måste göra någon typ av gjutform runt.
Sen är det ju tyvärr inte godkänt med klack runt, tycker det ser ut som att det skulle kunna gå att lossa rören och trä på ett skåp, visst kommer det ta en dag säkert och skåpen är inte gratis men så ska det vara för att vara enl boken
Sen är det ju tyvärr inte godkänt med klack runt, tycker det ser ut som att det skulle kunna gå att lossa rören och trä på ett skåp, visst kommer det ta en dag säkert och skåpen är inte gratis men så ska det vara för att vara enl boken