stålbalk hea vs ipe
Hej jag har ett siporexhus där jag har en öppning på 3 meter med en siporexbalk som ligger över nu. Så köpte jag en vikbart fönsterparti från luxfönster på 4 metero tänkte att jag öppnar bara upp en meter till o lägger en kertobalk över istället för siporexbalken. Så tänkte jag att jag kansk skulle ha någon o räkna på det. Nejdå ingen kerto räkte till, det skulle vara en limträ 400 något x 115 men det finns det inte plats till så de rekomenderade en HEA 220 o det funkar ju men så hittade jag en IPE 275typ hög har någon här koll ifall den bär lika mycket? jag tycker ju det verkar rimligt eller är jag helt fel ute? Den som hade IPe balken hade också HEA 200 som han sa räcker väl till. Vad säger ni?
N nilom skrev:Hej jag har ett siporexhus där jag har en öppning på 3 meter med en siporexbalk som ligger över nu. Så köpte jag en vikbart fönsterparti från luxfönster på 4 metero tänkte att jag öppnar bara upp en meter till o lägger en kertobalk över istället för siporexbalken. Så tänkte jag att jag kansk skulle ha någon o räkna på det. Nejdå ingen kerto räkte till, det skulle vara en limträ 400 något x 115 men det finns det inte plats till så de rekomenderade en HEA 220 o det funkar ju men så hittade jag en IPE 275typ hög har någon här koll ifall den bär lika mycket? jag tycker ju det verkar rimligt eller är jag helt fel ute? Den som hade IPe balken hade också HEA 200 som han sa räcker väl till. Vad säger ni?
Ipe är att föredra, Hea 200 lär nästan ligga dikt an siporexen annars så du kan inte torrstoppa HEAn men det kan du på IPE.
Mvh Byggsmed
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
IPE270 är styvare än HEA220 så om det är nedböjningen som den är dimensionerad för så funkar det att byta. Dock får du se till att staga IPE:n i överkant ordentligt då den är mycket vippningsbenägen i förhållande till HEA:n.
Går även att svetsa livavstyvningar för att motverka detta. Då kan man dimensionera mindre och ändå uppfylla samma ändamål.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Förstod nog inte hela inlägget men det krävs inte mycket för att staga den mot vippning så att svetsa livavstyvningar är kanske inte applicerbart i detta fall.
Ipe behöver normal inte livavstyvning. Livet är så pass smalt och tjockt att det står för sig själv utom i vissa specialfall med extrema kraftkoncentrationer. Det är vippning som normalt blir dimensionernande med IPE och där hjälper det inte att förstyva livet eftersom det är balkens hela övre fläns som knäcks ut till en sida.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag tror nog att han menade att använda livavstyvningarna för att på något sätt öka vridstyvheten på balken och på så sätt förhindra vridningen.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det är inte sant. Allt är relaterat, utifrån ändamålet. Vid högre belastning krävs avlastning och stabilisering i balken, även känt som livavstyvningar.H heimlaga skrev:Ipe behöver normal inte livavstyvning. Livet är så pass smalt och tjockt att det står för sig själv utom i vissa specialfall med extrema kraftkoncentrationer. Det är vippning som normalt blir dimensionernande med IPE och där hjälper det inte att förstyva livet eftersom det är balkens hela övre fläns som knäcks ut till en sida.
IPE är smalt i livet (bärande delen) jämfört med HEA.
Liknande trådar
-
Vilka inställningar behövs för att undvika legionella CTC ecoheat 7.5
Vatten & Avlopp -
Omräkning limträbalk till IPE-stålbalk avseende nedböjning
Byggnadsfysik -
HEA/HEB/IPE-stålbalk
Byggmaterial & Byggteknik -
Beräkna stålbalk HEA eller HEB
Byggmaterial & Byggteknik -
Stålbalk vs. HEA
Byggmaterial & Byggteknik