Hej.
Jag skulle byta ut ett gammalt uttag (som tidigare var till ett gammalt siemens element)
Igår. Jag gav upp och satte tillbaka allt som det var.

Jag fick antingen för hög eller för låg spänning i uttaget, då jag stängde av olika säkringar i säkringsskåpet.
Antingen fick jag strax under 195V eller ca 390V på multimetern .

Kruxet är att denna el är seriekopplad med resten av de gamla elementen i huset.

Hur kan jag "sno" el till ett 230V uttag på detta ställe? Detta är precis bakom tvättmaskin i min nya tvättstuga som jag skarvar el till för tillfället.
 
  • Öppen eldosa med kablar och kopplingar på en vägg, installationsarbete synligt, oavslutat eller underhåll.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är säkerligen i te seriekopplat med något. Men det är sannolikt 400V med någon typ av styrning. Jag gissar att är öppna ledare med kapacitiv koppling som lurar dig.

Jag tycker inte det låter som ett jabb som är lämpligt för dig.
 
  • Gilla
kaningetva
  • Laddar…
Jag sätter pengar på att du inte har någon nolla där.
Du kan inte sno 230v till ett uttag då tyvärr.
 
Okej. Kan jag sätta upp en byggcentral på detta ställe då?
 
A
D Dampen84 skrev:
Okej. Kan jag sätta upp en byggcentral på detta ställe då?
du har fortfarande ingen nolla vilket du måste ha
 
electroluxaren skrev:
du har fortfarande ingen nolla vilket du måste ha
Okej. Uppfattat.
 
Produkter som diskuteras i tråden