Har en FTX installation som är gjord senaste året av en firma.
Det visade sig att isoleringen som använts är för klen, och mellan tilluft (ut från FTXen) och sovrummets tilluftskanal kan det skilja 10 grader (13 grader i sovrummet och 23 vid FTXen)
Har provat att flytta på tilluftssensorn, men utan resultat.
Pga. det otroligt begränsade utrymmet har E30 kondensstrumpa använts, förutom över ljuddämpare där inget använts.
Under natten är tilluften så låg som 10 grader i sovrummen.
Vad göra? Rumsmätare? Byggmatte på de ställen man kommer åt?
När det är varmare än 0 grader ute funkar allt som det ska.
Det visade sig att isoleringen som använts är för klen, och mellan tilluft (ut från FTXen) och sovrummets tilluftskanal kan det skilja 10 grader (13 grader i sovrummet och 23 vid FTXen)
Har provat att flytta på tilluftssensorn, men utan resultat.
Pga. det otroligt begränsade utrymmet har E30 kondensstrumpa använts, förutom över ljuddämpare där inget använts.
Under natten är tilluften så låg som 10 grader i sovrummen.
Vad göra? Rumsmätare? Byggmatte på de ställen man kommer åt?
När det är varmare än 0 grader ute funkar allt som det ska.
Okej jag fattar. Ja alltså, det bästa är ju att göra om och göra rätt. Annars har jag inga kloka idéer. Här är lite litteratur:B ByggaByggaBygga22 skrev:
https://www.isover.se/news/isolering-av-ventilationskanaler-pa-kallvind
Byggmatta som najas med ståltråd funkar ju, helst med byggplast över så inte mössen får alltför lätt att bygga bo
Beklagligt att se hur dåligt vissa firmor utför jobb, oseriöst är bara förnamnet.
Beklagligt att se hur dåligt vissa firmor utför jobb, oseriöst är bara förnamnet.
Alltså, problemet är utrymmet. Det är fysiskt omöjligt med 100mm lamellmatta och ståltråd.
Kanske hade gått med 80mm strumpa när man väl byggde. Funderar på att fylle hela utrymmet med lösull och ta upp ventilation under pannorna istället för under hängrännorna
Kanske hade gått med 80mm strumpa när man väl byggde. Funderar på att fylle hela utrymmet med lösull och ta upp ventilation under pannorna istället för under hängrännorna
Snailman
Medlem
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
Medlem
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Håller på att köra igång ett ftx aggregat. Har bergvärme och ganska låg temperatur inne 17°. FTX har 15° på luften in till aggregatet och 13 på luften ut från det = tilluften till rummen.
FTX går i bortaläge = lägre varvtal.
Mäter jag vid tilluftsventilerna så är det 14,5° utom i hallen där det är 13,5°. Utomhus är det -8°
Underst på vinden är det 170mm skivor ovanpå dem = ovanpå underarmen på takstolarna ligger ventilationsrör en och på den höjden är det även en 195 skiva och ovanpå denna ytterligare en 195 skiva. Så jag har mestadels minst 195mm isolering åt alla håll omkring rören. Jag monterade all ventilation själv.
Då jag använde skivor i stället för lösull så kunde jag ha huset delvis isolerat innan jag monterade FTX och rören (ett lager 170 skivor mellan takstolarna), vilket var bra då det tagit mig några år att bygga.
FTX går i bortaläge = lägre varvtal.
Mäter jag vid tilluftsventilerna så är det 14,5° utom i hallen där det är 13,5°. Utomhus är det -8°
Underst på vinden är det 170mm skivor ovanpå dem = ovanpå underarmen på takstolarna ligger ventilationsrör en och på den höjden är det även en 195 skiva och ovanpå denna ytterligare en 195 skiva. Så jag har mestadels minst 195mm isolering åt alla håll omkring rören. Jag monterade all ventilation själv.
Då jag använde skivor i stället för lösull så kunde jag ha huset delvis isolerat innan jag monterade FTX och rören (ett lager 170 skivor mellan takstolarna), vilket var bra då det tagit mig några år att bygga.
låter fint men jag har 50cm till tak så det går inte tyvärrSnailman skrev:Håller på att köra igång ett ftx aggregat. Har bergvärme och ganska låg temperatur inne 17°. FTX har 15° på luften in till aggregatet och 13 på luften ut från det = tilluften till rummen.
FTX går i bortaläge = lägre varvtal.
Mäter jag vid tilluftsventilerna så är det 14,5° utom i hallen där det är 13,5°. Utomhus är det -8°
Underst på vinden är det 170mm skivor ovanpå dem = ovanpå underarmen på takstolarna ligger ventilationsrör en och på den höjden är det även en 195 skiva och ovanpå denna ytterligare en 195 skiva. Så jag har mestadels minst 195mm isolering åt alla håll omkring rören. Jag monterade all ventilation själv.
Då jag använde skivor i stället för lösull så kunde jag ha huset delvis isolerat innan jag monterade FTX och rören (ett lager 170 skivor mellan takstolarna), vilket var bra då det tagit mig några år att bygga.
Snailman
Medlem
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
Medlem
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jag har saxtakstolar på en del ställen, men alla skivor rymdes även där, det var delvis därför jag valde skivor, hade jag valt lösull så hade jag behövt sätta nån duk upptill för att vara säker på att ha en luftspalt närmast råsponten, vilket inte behövdes nu.B ByggaByggaBygga22 skrev: