Hejsan, jag skulle behöva råd/tips kring vår värmepump. Vi använder jordvärme. Och jag har fortfarande efter 4 år inte riktigt bra koll på pannan. Vårt hus är rätt stort 280+ kvm. Men alla säger jordvärme är så himla bra. Vi har dock hög förbrukning, för 2 år sen bytte vi alla fönster på entre’ plan och dörrar. Förväntade oss mindre uppvärmningskostnader men den står densamma. Stängt av elpatronerna så de ej slår till. Bifogar alla nuvarande inställningar (finns väldigt många). Och tar tacksamt emot råd och tips på hur jag kan göra för att kanske förbättra något. Tusen tack på förhand.
T Tobias Bengtsson1 skrev:Hejsan, jag skulle behöva råd/tips kring vår värmepump. Vi använder jordvärme. Och jag har fortfarande efter 4 år inte riktigt bra koll på pannan. Vårt hus är rätt stort 280+ kvm. Men alla säger jordvärme är så himla bra. Vi har dock hög förbrukning, för 2 år sen bytte vi alla fönster på entre’ plan och dörrar. Förväntade oss mindre uppvärmningskostnader men den står densamma. Stängt av elpatronerna så de ej slår till. Bifogar alla nuvarande inställningar (finns väldigt många). Och tar tacksamt emot råd och tips på hur jag kan göra för att kanske förbättra något. Tusen tack på förhand.
Du har fler timmar på tillskott än värmepumpen, så det känns ju tokigt. Nu har jag ingen koll på IVT men är du säker att elpatron är blockerat? Och vad har du för förbrukning?
Edit, såg inte att den var så pass gammal, har timräkningen gått varvet runt på kompressordrift kanske?
Edit, såg inte att den var så pass gammal, har timräkningen gått varvet runt på kompressordrift kanske?
Redigerat:
Är det så pass? Jag är helt ny på det här träsket. Vad skulle jag behöva för någon ? Jadå det är absolut helt okej varmt här inne, nu när det närmar sig -10 så känner man dock av att den inte klarar av det, men att slå elpatronerna igen vid dessa elpriser är inget alternativ tyvärr. Är ju ett gammalt tegelhus från 1918 ursprungligen som renoverats upp.M -MaH- skrev:
helt säker på att den är avstängd. Har läst att den nollas efter x antal timmar (vilket känns galet), så det kan nog stämma..V ViktorHg skrev:
Om värmepumpen går som den skall, vilket det ser ut som, och klarar av att hålla huset lagom varmt utan eltillskott så finns det inte så jättemycket att göra.
Lägg undan pengar så du har råd att köa en ny pump. Den kommer nog inte att hålla så länge till...
Lägg undan pengar så du har råd att köa en ny pump. Den kommer nog inte att hålla så länge till...
jo tack… jag anser också det och blir inte riktigt klok över varför det ens är så. Nu ligger vi på runt -7 här i Skåne och en förbrukning på mellan 65-80 per dag. Vilket jag anser är rätt galetV ViktorHg skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
En HT-C9 bör vara ungefär jämngammal med din, C står för inbyggd varmvattenberedare, och 9 för 9kW värmeeffekt.
Vi har en HT-C9 från 2004 som generellt sett verkar täcka vårt värmebehov (har 175h elspets som troligtvis kommer från när pumpen stannat av olika anledningar)
165kvm +100kvm källare, 70talshus med ganska dåligt isolerade väggar, och tilläggsisolering på vinden.
Bor i sydligaste Skåne, så det är sällan vi får mer än någon vecka med ihållande minusgrader. Då går vår pump 50-60% av tiden. Just nu (-8 ute) kör jag pumpen 10h på natten och 2h på dan. Då orkar den precis hålla temperaturen uppe i huset, och kör hela tiden.
Vi har en HT-C9 från 2004 som generellt sett verkar täcka vårt värmebehov (har 175h elspets som troligtvis kommer från när pumpen stannat av olika anledningar)
165kvm +100kvm källare, 70talshus med ganska dåligt isolerade väggar, och tilläggsisolering på vinden.
Bor i sydligaste Skåne, så det är sällan vi får mer än någon vecka med ihållande minusgrader. Då går vår pump 50-60% av tiden. Just nu (-8 ute) kör jag pumpen 10h på natten och 2h på dan. Då orkar den precis hålla temperaturen uppe i huset, och kör hela tiden.
Oj, är det ens möjligt att en 7 kW pump förbrukar så mycket el på enbart kompressordrift och samtidigt lyckas hålla huset varmt när det är kallt ute?T Tobias Bengtsson1 skrev:
Vi förbrukar runt 10-20% mindre än så med en 17 kW pump, och då går den också mer eller mindre med eltillskott hela vintern.