ska lägga ny elcentral med jfb så det blir ju 5 ledar system
kollar fast installationen bakom spis/ugnen där jag ska hotta upp ny nolla och jord kabel.
märkte dock att spis kabelns inkoppling var lite ful draget där blå kabel (nolla) gick in i en av faserna
kan det dock måhända bara vara så att elektrikern drog 2 fas kabel men skruvade in nolla i en fas i spisen?
kollar fast installationen bakom spis/ugnen där jag ska hotta upp ny nolla och jord kabel.
märkte dock att spis kabelns inkoppling var lite ful draget där blå kabel (nolla) gick in i en av faserna
kan det dock måhända bara vara så att elektrikern drog 2 fas kabel men skruvade in nolla i en fas i spisen?
Det är säkert en 400 volt spis
3 faser och jord (utan nolla)
Läs spisbibeln av Siltberg så förstår du.
https://docs.google.com/file/d/0BzK...ZEE/edit?resourcekey=0-uc9QKNS5Oj9Pm1z4zruV1Q
3 faser och jord (utan nolla)
Läs spisbibeln av Siltberg så förstår du.
https://docs.google.com/file/d/0BzK...ZEE/edit?resourcekey=0-uc9QKNS5Oj9Pm1z4zruV1Q
Som sagt du har, högst troligt, ingen nolla i den spisdosan utan en blå fas. Mycket vanligt med en 400Volt spis.G Gewan skrev:ska lägga ny elcentral med jfb så det blir ju 5 ledar system
kollar fast installationen bakom spis/ugnen där jag ska hotta upp ny nolla och jord kabel.
märkte dock att spis kabelns inkoppling var lite ful draget där blå kabel (nolla) gick in i en av faserna
kan det dock måhända bara vara så att elektrikern drog 2 fas kabel men skruvade in nolla i en fas i spisen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
PEN-ledaren ska sitta där den sitter, eller anslutas på samma plats i den nya centralen - PE-plinten.
Den separata nollan i TN-S-systemet skapar man med en neutralledare från PE-plinten, via JFBn och till N-plinten.
Den separata nollan i TN-S-systemet skapar man med en neutralledare från PE-plinten, via JFBn och till N-plinten.
Din spis har ingen nolla. Den blå ledaren är just en blå ledare, inte en nolla. Den används som fas och ska fortsätta vara fas. Det påverkas inte av den jordfelsbrytare. Vill du ha en modernare spis som går på 230V måste du dra fram en nolla.