Flyttade in i huset för ca 12 år sedan. Då var badrummet nyrenoverat med elburen golvvärme under klinker. Golvvärmen har fungerat perfekt tills för någon vecka sedan då jordfelsbrytaren plötsligt gick på grund av denna. Slog till brytaren men den går igen efter någon minut.
Givaren är en T2. Kopplade bort värmekablarna från givaren och då går inte jordfelsbrytaren. Termostaten verkar fungera då den visar aktuell temperatur.
Nu till min fundering,
Kan det vara givaren som gått sönder och utlöser jordfelsbrytaren eller är det garanterat något felande i värmeslingan? Är det värt att köpa en ny givare och testa om det är den som felar? Om köpa ny givare, vad rekommenderas?
(vill ju som sista alternativ börja bryta klinker och bila...)
Oerhört tacksam för svar
/Hampus
 
  • Vit digital termostat med LCD-skärm visar 20:00, temperaturinställning, knappar för justeringar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det låter inte så hoppfullt. Finns jorden ansluten till termostaten eller bara till värmekabeln? Skall det kollas upp ordentligt behöver du mäta med en isolationsprovare. Men min golvvärmetermostat har inte ens någon anslutning till jord.
 
H hvpgolf skrev:
Hej,
Flyttade in i huset för ca 12 år sedan. Då var badrummet nyrenoverat med elburen golvvärme under klinker. Golvvärmen har fungerat perfekt tills för någon vecka sedan då jordfelsbrytaren plötsligt gick på grund av denna. Slog till brytaren men den går igen efter någon minut.
Givaren är en T2. Kopplade bort värmekablarna från givaren och då går inte jordfelsbrytaren. Termostaten verkar fungera då den visar aktuell temperatur.
Nu till min fundering,
Kan det vara givaren som gått sönder och utlöser jordfelsbrytaren eller är det garanterat något felande i värmeslingan? Är det värt att köpa en ny givare och testa om det är den som felar? Om köpa ny givare, vad rekommenderas?
(vill ju som sista alternativ börja bryta klinker och bila...)
Oerhört tacksam för svar
/Hampus
Sannolikhet att det bara är termostaten är inte jätte stor.
Har en Eb-therm 205 oöppnad som jag inte orkat kasta ut på Tradera än. Du få den till väldigt bra pris.
Om du ska ha ny golvvärme kommer du vilja ha en ny termostat oavsett.
 
Eftersom termostaten INTE är ansluten till jord utan bara fas och nolla är det inte troligt att felet sitter i termostaten och absolut inte i givaren. Men det är en enkel operation att mäta upp golvvärmeslingan. Man kopplar ihop dom två ledarna och mäter mellan dom och skärmen/jorden. Man ska använda ett instrument som mäter med minst 500V och gärna 1000V så det duger inte med en vanlig OHMmätare.
 
Men däremot så är det fullt möjligt att felet överhuvudtaget inte har med slingan att göra. Om du har ett isolationsfel någonannanstans i anläggningen mellan neutralledare och jord. Alla "nollorna" är ihopkopplade i centralen, så om du sätter igång någon stor förbrukare, som returnerar en stor ström i nollan, så kan den leta sig ut i en annan nolla med ev. fel, och där läcka över till jord. Din golvvärme är en relativt stor förbrukare som ev. kan lägga ut en sådan stor ström på nollan.

Ett sätt att kontrollera, är att kopopla in något annat som drar mycket ström (ex. en vattenkokare) på samma grupp som golvvärmen. Gärna direkt istället för golvvärmen. Om jordfelsbrytarten då inte löser ut så kan man vara rätt säker på att felet faktiskt är i slingan.
 