Vi har helt plötsligt fått två st element som är kalla. Allt fungerade för ca 3 dagar sen.
Gått igenom hela fjärrvärmecentralen och allt ser ut att fungera som det ska.
Ena elementet är i källaren och röret som går horisontellt är varmt men det som går vertikalt till elementet är kallt. Ibland kan det bli lite varmt men bara fram till termostaten eller radiatorn. (Vad det nu kallas)
Finns en risk att det blev kallt så fort det blev minusgrader. Men vet inte varför bara två skulle lägga av isåfall.
Gammalt element så vi har inte ett stift som jag läst många har numera.
Gått igenom hela fjärrvärmecentralen och allt ser ut att fungera som det ska.
Ena elementet är i källaren och röret som går horisontellt är varmt men det som går vertikalt till elementet är kallt. Ibland kan det bli lite varmt men bara fram till termostaten eller radiatorn. (Vad det nu kallas)
Finns en risk att det blev kallt så fort det blev minusgrader. Men vet inte varför bara två skulle lägga av isåfall.
Gammalt element så vi har inte ett stift som jag läst många har numera.
Har du termostater på övervåningen? Om de öppnar så tappar du tryckskillnad i systemet och flödet i källaren kräver pumpkraft för att fungera.
vi har tre våningar. detta element högst upp slutade också fungera samtidigt.D Daniel 109 skrev:
Nere i källaren så är som sagt det vertikala röret till höger som går till termostaten och det är iskallt nu. Går inte ens ner till elementet. Det kommer ingen värme. Men det horisontala är varmt.
Har inte tummen i näven men returventil? termostaten är väl den jag vrider på för att ställa in hur mycket värme det ska komma in i elementet?Demmpa skrev:
såhär ser hela ut. jag har testat att lufta dem också kan jag tillägga.Demmpa skrev:
bifogar en video också. Höjde värmen för att testa och nu när jag drar ner värmen så ökar trycket i manometern.
Du har alltså inga termostater. Har ni vridit upp andra element när kylan kommit. Vrid ner de element som har liten temperaturdifferens mellan topp och botten.
D Daniel 109 skrev:
vred ner alla fungerande element och ovanvåningens element blev varm där jag nu har markeratD Daniel 109 skrev:
Jo, men inte med fullt öppna ventiler. Då räcker inte flödet till alla element.
Jo, normalt har man alla igång, dina problem kan ha två orsaker, antingen ett element som "kortsluter" (samma temperatur in och ut) flödet så övriga element inte får tillräckligt, eller så är det för dålig fart på cirkulationspumpen
Medlem
· västernorrland
· 102 inlägg
Du skulle verkligen behöva byta ut alla termostatventiler och få systemet injusterat. En relativt billig åtgärd som kommer skapa mycket bättre balans i hela systemet.
Har själv gjort det och grovjusterat alla ventiler till ungefär 0,2 kv med tillhörande verktyg utan att göra någon noggrannare energiberäkning, resultatet blev riktigt bra.
Vatten tar alltid lättaste vägen, vilket innebär att man lätt får kortslutningar i dåligt injusterade system.
Sen kan jag inte tänka mig att ditt system behöver mycket mer än 1 Bar i statiskt tryck.
Har själv gjort det och grovjusterat alla ventiler till ungefär 0,2 kv med tillhörande verktyg utan att göra någon noggrannare energiberäkning, resultatet blev riktigt bra.
Vatten tar alltid lättaste vägen, vilket innebär att man lätt får kortslutningar i dåligt injusterade system.
Sen kan jag inte tänka mig att ditt system behöver mycket mer än 1 Bar i statiskt tryck.
TS har inga termostater.
TS behöver i te ”få systemet injusterat” Det är lättare att lösa på egen hand. Med lite tid är det inte alls svårt.
TS behöver i te ”få systemet injusterat” Det är lättare att lösa på egen hand. Med lite tid är det inte alls svårt.