Någon som vet vad som händer i mitt system om jag ändrar i bildens parametrar.
Förstår att T3 visar tappvattnets start temp. Men T8 och T9 vilken funktion har de? Om jag sänker dem till T9: 50 och T8:59 och T3 till 48. Vad händer då. Som ni ser i bild två så är tappvarmvattnet 56 grader. Vad styr det? Om jag ändrar T8 och T9 skulle det innebära att tillskott kopplas in tidigare ?
kör med en Ivt 290 Aw och utedel Air70
Någon som vet vad som händer i mitt system om jag ändrar i bildens parametrar.
Förstår att T3 visar tappvattnets start temp. Men T8 och T9 vilken funktion har de? Om jag sänker dem till T9: 50 och T8:59 och T3 till 48. Vad händer då. Som ni ser i bild två så är tappvarmvattnet 56 grader. Vad styr det? Om jag ändrar T8 och T9 skulle det innebära att tillskott kopplas in tidigare ?
kör med en Ivt 290 Aw och utedel Air70
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 739 inlägg
Sänker du temperaturen på varmvattnet riskerar du att legionella kan växa i systemet.
FHM:
Temperaturen bör vara lägst 60 °C i varmvattenberedare och lägst 50 °C vid alla tappställen och i eventuell cirkulationsledning. För nybyggnation samt äldre byggnader gäller att installationer för varmvatten ska vara utformade så att varmvattentemperaturen som lägst är 50 °C vid tappstället.
FHM:
Temperaturen bör vara lägst 60 °C i varmvattenberedare och lägst 50 °C vid alla tappställen och i eventuell cirkulationsledning. För nybyggnation samt äldre byggnader gäller att installationer för varmvatten ska vara utformade så att varmvattentemperaturen som lägst är 50 °C vid tappstället.