Hej,

har en liten stuga på gården som får sin ström via fas1 som även delas med riktiga huset. I stugan finns det element, mindre varmvattenberedare, mindre kyl/frys. Uttaget som går till stugan är avsäkrat med 16A och i stugan sitter det säkringsskåp med 10A/6A säkringar.

Vi har flertalet gånger haft att inkommande propp som sitter på fas1 gått, det är troligen överbelastning på den fasen då detta märktes när det blev kallare.
Vi började mäta förbrukningen via kunduttaget på elmätaren för att försöka se vad som förbrukar så mycket ström.

När vi började titta på graferna så är fas1 rätt ofta över 16A utan att proppen går. Om ni kollar bifogad graf så är spikarna på fas1 (magenta färgad) ca 4 minuter. Propparna som sitter i säkringsskåpet för faserna är "vanliga" 16A proppar. Värden är dubbelkollade så de stämmer med vad displayen på mätaren visas.

Någon som har en idé varför de inte löses ut vid 16A utan vid omkring 30A?
Felaktig mätare? felkopplat? Tänker vi fel?
Mätvärdena som plockas är:
31.7.0 Instantaneous current (I) in phase L1 [A]
51.7.0 Instantaneous current (I) in phase L2 [A]
71.7.0 Instantaneous current (I) in phase L3 [A]

Lista på alla OBIS koder:
https://www.promotic.eu/en/pmdoc/Subsystems/Comm/PmDrivers/IEC62056_OBIS.htm
 
  • Graf över flera linjer, visar spik i data, märkt med "propp går", troligtvis ström eller dataövervakning.
  • Linjediagram som visar fluktuationer över tid, eventuellt data för strömförbrukning eller liknande, med tidsstämplar.
Säkringar klarar högre belastning en stund. Så det i sig är inte så konstigt.
 
S SirMayo skrev:
Säkringar klarar högre belastning en stund. Så det i sig är inte så konstigt.
Detta. Och det finns en relation mellan hur mycket ström det är och hur snabbt den löser. Eftersom säkringens funktion är att skydda kabeln från överhettning så räcker det att den hindrar kabeln från att bli just överhettad, och det sker ju gradvis och inte omedelbart så snart man kommer över 16A. Sedan är gammaldags säkringar mer tillåtande än automatsäkringar, så om det tar 4 minuter att lösa ut vid 30A låter det som att du har porslinssäkringar.
 
Titta på typskyltarna på elementet och VV beredaren. Där står hur hög effekt de är på. Troligen är det när båda värmer samtidigt som det blir för hög ström. Kyl o frys drar försumbar ström.
 
Tack för alla svar.
Då verkar det ändå vara normalt beteende av porslinssäkringar. Fortsätter leta strömbovarna.
 
M martin.si skrev:
Uttaget som går till stugan är avsäkrat med 16A och i stugan sitter det säkringsskåp med 10A/6A säkringar.
Det låter nästan som om du matar stugan via ett vägguttag i huvudbyggnaden men så är det väl ändå inte?
 
Alfredo Alfredo skrev:
Det låter nästan som om du matar stugan via ett vägguttag i huvudbyggnaden men så är det väl ändå inte?
Hallå!
Nej, matningen till stugan går direkt från elcentralen.
 
  • Gilla
Alfredo
  • Laddar…
Hej,

Vad använder du för "utrustnig" att sätta i kunduttaget på elmätaren för att få fram graferna?
 
  • Gilla
Turbo_Tail
  • Laddar…
M martin_87 skrev:
Hej,

Vad använder du för "utrustnig" att sätta i kunduttaget på elmätaren för att få fram graferna?
Hallå,
Har totalt missat detta svar:
Själva läsaren är byggd enligt dessa instruktioner med en D1 Wemos.
https://github.com/psvanstrom/esphome-p1reader

Sen är esphome koden mindre modifierad så den skickar datan till en en MQTT broker istället för Homeassistant och grafisk presentation sker i detta fall av InfluxDB.
PMa om du vill ha mer info.
 
  • Gilla
jocek och 1 till
  • Laddar…