Hej,
har en liten stuga på gården som får sin ström via fas1 som även delas med riktiga huset. I stugan finns det element, mindre varmvattenberedare, mindre kyl/frys. Uttaget som går till stugan är avsäkrat med 16A och i stugan sitter det säkringsskåp med 10A/6A säkringar.
Vi har flertalet gånger haft att inkommande propp som sitter på fas1 gått, det är troligen överbelastning på den fasen då detta märktes när det blev kallare.
Vi började mäta förbrukningen via kunduttaget på elmätaren för att försöka se vad som förbrukar så mycket ström.
När vi började titta på graferna så är fas1 rätt ofta över 16A utan att proppen går. Om ni kollar bifogad graf så är spikarna på fas1 (magenta färgad) ca 4 minuter. Propparna som sitter i säkringsskåpet för faserna är "vanliga" 16A proppar. Värden är dubbelkollade så de stämmer med vad displayen på mätaren visas.
Någon som har en idé varför de inte löses ut vid 16A utan vid omkring 30A?
Felaktig mätare? felkopplat? Tänker vi fel?
Mätvärdena som plockas är:
31.7.0 Instantaneous current (I) in phase L1 [A]
51.7.0 Instantaneous current (I) in phase L2 [A]
71.7.0 Instantaneous current (I) in phase L3 [A]
Lista på alla OBIS koder:
https://www.promotic.eu/en/pmdoc/Subsystems/Comm/PmDrivers/IEC62056_OBIS.htm
har en liten stuga på gården som får sin ström via fas1 som även delas med riktiga huset. I stugan finns det element, mindre varmvattenberedare, mindre kyl/frys. Uttaget som går till stugan är avsäkrat med 16A och i stugan sitter det säkringsskåp med 10A/6A säkringar.
Vi har flertalet gånger haft att inkommande propp som sitter på fas1 gått, det är troligen överbelastning på den fasen då detta märktes när det blev kallare.
Vi började mäta förbrukningen via kunduttaget på elmätaren för att försöka se vad som förbrukar så mycket ström.
När vi började titta på graferna så är fas1 rätt ofta över 16A utan att proppen går. Om ni kollar bifogad graf så är spikarna på fas1 (magenta färgad) ca 4 minuter. Propparna som sitter i säkringsskåpet för faserna är "vanliga" 16A proppar. Värden är dubbelkollade så de stämmer med vad displayen på mätaren visas.
Någon som har en idé varför de inte löses ut vid 16A utan vid omkring 30A?
Felaktig mätare? felkopplat? Tänker vi fel?
Mätvärdena som plockas är:
31.7.0 Instantaneous current (I) in phase L1 [A]
51.7.0 Instantaneous current (I) in phase L2 [A]
71.7.0 Instantaneous current (I) in phase L3 [A]
Lista på alla OBIS koder:
https://www.promotic.eu/en/pmdoc/Subsystems/Comm/PmDrivers/IEC62056_OBIS.htm
Detta. Och det finns en relation mellan hur mycket ström det är och hur snabbt den löser. Eftersom säkringens funktion är att skydda kabeln från överhettning så räcker det att den hindrar kabeln från att bli just överhettad, och det sker ju gradvis och inte omedelbart så snart man kommer över 16A. Sedan är gammaldags säkringar mer tillåtande än automatsäkringar, så om det tar 4 minuter att lösa ut vid 30A låter det som att du har porslinssäkringar.S SirMayo skrev:
Moderator
· Stockholm
· 52 205 inlägg
Titta på typskyltarna på elementet och VV beredaren. Där står hur hög effekt de är på. Troligen är det när båda värmer samtidigt som det blir för hög ström. Kyl o frys drar försumbar ström.
Hallå,M martin_87 skrev:
Har totalt missat detta svar:
Själva läsaren är byggd enligt dessa instruktioner med en D1 Wemos.
https://github.com/psvanstrom/esphome-p1reader
Sen är esphome koden mindre modifierad så den skickar datan till en en MQTT broker istället för Homeassistant och grafisk presentation sker i detta fall av InfluxDB.
PMa om du vill ha mer info.
Liknande trådar
-
Transformator, förbrukningsvara till automover 310?
Robotgräsklippare -
Hur behöver jag säkra - 20A eller kan jag ha 16A
Värme allmänt -
Kostnad för nätavtal, syd, 16A över 8000kwh/år?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hur skall man optimera energiförbrukningen över dygnet?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Byta från 1-fas 20A till 3-fas 16A köksrenovering?
El