Har golvvärme nere. Radiatorer uppe.
Två ”centraler” där golvvärmen utgår ifrån. Alla sex slingor från centralen nära bergvärmepumpen funkar fint. Alla slingor varma. Alla golv varma.
Men vid centralen långt bort från pumpen där är 4 av 6 returslingor och golv ganska kalla. Resultatet är att vissa delar av huset är varma och vissa jättekalla.
Vi har provar lufta rören, kommer bara vatten. Trycket drygt 1.0.
Värmekällan i Väst har tid typ i april…
Ni proffs här. Vad tror ni? Och framför allt. Vad kan vi göra/testa för att få alla golv varma?
Bifogar ett par bilder. Alla hattar är av. Alla piggar går att trycka ner.
Två ”centraler” där golvvärmen utgår ifrån. Alla sex slingor från centralen nära bergvärmepumpen funkar fint. Alla slingor varma. Alla golv varma.
Men vid centralen långt bort från pumpen där är 4 av 6 returslingor och golv ganska kalla. Resultatet är att vissa delar av huset är varma och vissa jättekalla.
Vi har provar lufta rören, kommer bara vatten. Trycket drygt 1.0.
Värmekällan i Väst har tid typ i april…
Ni proffs här. Vad tror ni? Och framför allt. Vad kan vi göra/testa för att få alla golv varma?
Bifogar ett par bilder. Alla hattar är av. Alla piggar går att trycka ner.
Precis i överkant på första bilden sitter det en instrypningsventil. Dessa används för att reglera flödet i olika delar av värmesystemet så det blir jämn värme överallt. Dvs öppna ventilen mer till den fördelare som har kalla slingor och stryp flödet något till den fördelare som har varma slingor.
Menar du kv-ventilen? Justerat den lite för ett ett par veckor sedan, då blev det bättre flöde upp till radiatorerna(det var kallt uppe då).
Men menar du att den ventilen fördelar värmen mellan de olika golvslingorna? Tack för att du tar dig tid.
Men menar du att den ventilen fördelar värmen mellan de olika golvslingorna? Tack för att du tar dig tid.
Jag misstänker att de vita rören som går ner i golvet på första bilden är de som går till den andra fördelaren. Dvs det går inte styra flödet mellan dessa.
Har du möjlighet att mäta temperaturen på båda sidorna av slingorna med en IR-termometer eller liknande?
Har du möjlighet att mäta temperaturen på båda sidorna av slingorna med en IR-termometer eller liknande?
Ja, tror som du går nog inte och styra mellan de olika golvslingorna nere.J Jaif skrev:
När du säger båda sidor av slingorna. Var menar su då. Utgående och retur?
På de kalla golven är returrören kalla. Kan mäta med ir-termometern(om jag hittar den) Men kan känna med handen att de skiljer väldigt mkt.
Ja, utgående och returen.K KarinC skrev:
Har det varit snabba förändringar på ute-temperaturen så kanske det är så att den delen helt enkelt inte hunnit värmas upp ännu? Eller att de är medvetet nedstrypta. Har det fungerat bra tidigare år?
Bor i Göteborg. Vart kring nollan länge. Vi upplever att de golven varit kallar i flera år. Men då har vi haft väldigt varmt i andra delar av huset så det har blivit ok fördelat. Men nu vill vi förbruka lite mindre och då krävs det att alla golv fungerar.J Jaif skrev:
Dom är inte medvetet strypna av oss iaf. Alla hattar är av. Piggarna går att trycka ner. Rören ut i de kalla golven är väldigt varma. Men returrören kalla. Kan det vara stopp ute på en slinga?!J Jaif skrev:
Vad tror du om att ta dit en vvs’are och spola rören? Fått det tipset…J Josth skrev:
Det kan vara bra om man misstänker luft i slingorna. Då behöver de spolas.
kV-ventilerna ska sitta på varje huvudslinga i huset så man kan justera in värmen rätt i de olika delarna av huset. Man kan t.ex. öka en och sänka lite på de andra om värmen är ojämn.
kV-ventilerna ska sitta på varje huvudslinga i huset så man kan justera in värmen rätt i de olika delarna av huset. Man kan t.ex. öka en och sänka lite på de andra om värmen är ojämn.
den ska man inte fingra på i detta fall eftersom all gv sitter efter denna ventil.J Josth skrev:
Vad är ”symptomen” på luft i slingorna? Kalla returrör?J Josth skrev:
tror vår kv-ventil snarare reglerar mellan radiatorerna uppe och golvvärmen nere. Än mellan golvvärmesystemen.
Jag föreslår att du stänger av, med gröna kulventilerna på fördelarna, den fördelare som fungerar så att du får allt vatten till den som inte fungerar. Därefter bort med blåa styrdonen och lufta lufta lufta. Blir det inte varmare då får man tänka om. Det måste ju förstås komma varmt vatten från shunten också.