Vi har ett litet badrum (4 kvm) med golvvärme och termostat Devireg 520.
Termostatens reglage måste vridas upp till mellan 8-10 (maxläge) för att den ska ge kännbar värme i golvet. Har varit så sedan installationen för flera år sedan men med dagens fokus på elförbrukning/pris så har vi börjat fundera på om detta är normalt.
Kan detta bero på problem med termostat/givare eller kan det bero på dåligt utförd installation av slingorna i golvet? Kan jag själv göra någon form av koll/mätning innan elektriker kontaktas?
 
Har ni även en annan värmekälla i badrummet?
Hur varmt har ni det i badrummet?
Hur varmt är det utanför badrummet?
Håller ni dörren stängd eller öppen?

Hur länge låter ni golvvärmen vara på inställt värmeläge innan ni kontrollerar om golvet blivit varmt?

Golvvärme som är ingjuten är värmetrögt, ju mer betong/flytspackel det är ju trögare blir det.
Det kan ta något dygn innan det har blivit ”full” värme i golvet.

Plastmatta eller klinkers?
Klinkers känns kallare än plastmatta vid samma yttemperatur.

För att hålla en viss temperatur i golvet så åtgår det en viss mängd energi.
 