Radiator-/termostatventilerna måste injusteras med förinställningen så att det blir ”rätt” flöde/tryckfall/difftemperatur över samtliga radiatorer.
(Om inte radiatorventilen har förinställning så använder man returventilen som strypventil.)
På så sätt så blir det jämn temperatur i hela huset.
Genom att justera in värmesystemets centralenhet så att det blir ”rätt” framledningstemperatur i förhållande till vad huset kräver vid olika tillfällen så kommer det bli ”rätt” och jämn temperatur i huset.
Det är även fördel om centralenheten även har innertemperaturgivare inkopplad som är placerad på lämpligt ställe.
När ovanstående är utfört så kan man montera termostaterna på radiatorerna, då kommer termostaterna bara strypa flödet i radiatorn när rummet får extra värmetillförsel tex via solinstrålning.
I följande inlägg finns det flera dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446