Hej ! Behöver hjälp! Misstänker att min cirkulationspump är kass, har testat att lossa mittskruven , känner inte att axeln rör sig, pumpen blir varm men verkar inte snurra. Har märkt detta nu då jag inte får upp värme på radiatorer på övervåningen. Har golvvärme på bottenplan. På systemet sitter 2st pumpar. Känner man att axeln snurrar ?
Min pump heter wilo smart 15/4
Biltemas 25/4
Funkar det att byta tro?
Biltemas 25/4
Funkar det att byta tro?
Om du håller på pumpen så skall den vibrera när den snurrar.
Är golvvärmen kopplad efter centralen? Om så är fallet och du får värme i golvet måste ju denna cirkulationspump fungera för att kunna mata den andra.
Är golvvärmen kopplad efter centralen? Om så är fallet och du får värme i golvet måste ju denna cirkulationspump fungera för att kunna mata den andra.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Du känner om axeln snurrar med en skruvmejsel i och med rotationen. Det är ett skruvmejsel-tag modell större för att kunna vrida igång en cirkulationspump som fastnat. Snurrar denna så studsar skruvmejseln som du för emot direkt.
Nej, du kan inte ersätta dig 15/4 med en 25/4. Det är skillnad i anslutande gänga.
Nej, du kan inte ersätta dig 15/4 med en 25/4. Det är skillnad i anslutande gänga.
Har ingen problem med golvvärmen, bara på elementen på 2a våning, har avluftat, ingen luft i systemet. Rengjort filtret. Tycker bara jag borde känna om pumpen snurrar?
Då måste pumpen va kass, känner inget när jag snurrar runt axeln med en mejsel.Krilleman skrev:Du känner om axeln snurrar med en skruvmejsel i och med rotationen. Det är ett skruvmejsel-tag modell större för att kunna vrida igång en cirkulationspump som fastnat. Snurrar denna så studsar skruvmejseln som du för emot direkt.
Nej, du kan inte ersätta dig 15/4 med en 25/4. Det är skillnad i anslutande gänga.
Tips på pump jag kan byta till?
Det sitter ju 2 pumpar, antar att den som funkar räcker till golvvärmenG Niklas Anders skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Radiatorerna kan ju vara kopplade i ovankant på anslutningarna på värmeväxlaren. Är det så?
Det förklarar i så fall varför bara golvvärmen fungerar!
Smart 15/4 verkar bara ha 130mm bygglängd, stämmer det? (Det ser ut som det iaf)
Alternativet är 180mm så du kan mäta med ganska god felmarginal!
Det förklarar i så fall varför bara golvvärmen fungerar!
Smart 15/4 verkar bara ha 130mm bygglängd, stämmer det? (Det ser ut som det iaf)
Alternativet är 180mm så du kan mäta med ganska god felmarginal!
Redigerat:
Ja , den är kopplad i ovankant, och det är 130mm.
Tack, de är kopplade paralellt I mitt system sitter golvvärmen efter tillsamman med en shunt, pajar cirkulationspumpen i centralen kommer det inget flöde till golvvärmens shuntgrupp.H henrik eliasson skrev:
Prova först och se om du kan få loss hjulet i pumpen (film ovan), annars är det ny pump som gäller.
Ser ut som en Grundfos UPS på golvvärmen. Om båda pumparna är lika gamla hade jag bytt båda samtidigt nu.
Tack för hjälp ! Jag kan snurra på axeln, den går inte helt lätt , men den snurrar inte av sig själv, blir att köpa ny pump..G Niklas Anders skrev: