Y Yeah1 skrev:
Tack för hjälpen! Fyllde till 1,2 bar och nu kom det vatten ur radiatorn när jag luftade.
Rörde sig nålen direkt när du började fylla på vatten, eller var det efter en stund?

Y Yeah1 skrev:
Huset är från 1920-talet och varje våningsplan har ca 2,65 i takhöjd. Inte riktigt 7 meter.
I källaren sitter manometern ca 1,5 meter över golvet, på övervåningen sitter överkant på radiatorerna ca 0,9 meter över golvet.
Så totala höjdskillnaden mellan manometern och översta radiatorn blir ca 4,7 meter.
(2,65-1,5)+2,65+0,9=4,7
4,7 meter motsvarar 0,47 bar.

Y Yeah1 skrev:
vad händer om trycket blir för högt (över 1,5 bar)?
Säkerhetsventilen öppnar och släpper ut övertrycket.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Rörde sig nålen direkt när du började fylla på vatten, eller var det efter en stund?

Det tog några sekunder innan nålen rörde sig.

I källaren sitter manometern ca 1,5 meter över golvet, på övervåningen sitter överkant på radiatorerna ca 0,9 meter över golvet.
Så totala höjdskillnaden mellan manometern och översta radiatorn blir ca 4,7 meter.
(2,65-1,5)+2,65+0,9=4,7
4,7 meter motsvarar 0,47 bar.

Ah det låter rimligt.

Säkerhetsventilen öppnar och släpper ut övertrycket.
Ok så inget ”dåligt eller farligt” som riskerar att hända
 
Det finns en risk att smuts/avlagringar hamnar mellan ventilsäte och ventilkäglan som gör att säkerhetsventilen läcker efter att den har stängt.
 
Krilleman
Det är ju inte säkert att manometern visar rätt heller...
 