Hej,
Har ett ventilställdon som spökar för mig. Behöver mäta vilken styrström det får. Hur mäter jag det? Jag har styrsignal och systemnoll som jag utgår från att jag mäter på. Utöver det finns det matningsspänning 24V. Kan jag mäta mellan styrsignal och systemnoll (-)
Ställdonet är ett RVAZ4 från Regin.
Tacksam för råd.
 
Ja, mät spänning (volt DC) mellan röd och blå, d.v.s. styrsignal och "system neutral".
 
Möt först så du har spänning på ställdonet, vanligen växelspänning mellan G och G0.
Sedan behöver behöver du kunna mäta mellan G0 och styrsignal på ställdonet med likspänning inställt
 
A Anders243 skrev:
Ja, mät spänning (volt DC) mellan röd och blå, d.v.s. styrsignal och "system neutral".
Gott, tackar för svar.
 
J Jeppson skrev:
Möt först så du har spänning på ställdonet, vanligen växelspänning mellan G och G0.
Sedan behöver behöver du kunna mäta mellan G0 och styrsignal på ställdonet med likspänning inställt
Japp, ställdonet har spänning men det är styrningen som spökar. Ville vara säker så jag inte förstör något.
Tackar! :)
 