Jag har köpt en spis.
Jag skrev och frågade innan köp, jodå 220volt.
Nu har jag fått den men inte packat upp om jag behöver byta.
Visst 220v enfas men då 4mm2 ledning.
Går ju inte eftersom jag har 16A huvudsäkring (sommarstuga).
Sedan står det 5x 1,5 mmr2
Betyder det trefas ändå, trots att dom uppgivet 220V?
Eller skall jag se det som 3x220V, där en fas går till 2 plattor,
en annan till ytterligare 2 plattor och den sista till ugn?
Om man nu säljer en spis som 220V... har folk verkligen 4 mm2 enfas framdraget
så där i allmänhet?
Jag skrev och frågade innan köp, jodå 220volt.
Nu har jag fått den men inte packat upp om jag behöver byta.
Visst 220v enfas men då 4mm2 ledning.
Går ju inte eftersom jag har 16A huvudsäkring (sommarstuga).
Sedan står det 5x 1,5 mmr2
Betyder det trefas ändå, trots att dom uppgivet 220V?
Eller skall jag se det som 3x220V, där en fas går till 2 plattor,
en annan till ytterligare 2 plattor och den sista till ugn?
Om man nu säljer en spis som 220V... har folk verkligen 4 mm2 enfas framdraget
så där i allmänhet?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Har du tillgång till trefas så är det 3N~ du ska koppla efter.
(Är det en spis från 70-/80-talet eftersom du skriver 220/380V? Spänningen höjdes från 220/380 till 230/400V i slutet av 80-talet.)
Typ alla hushållsspisar har idag värmeelement som går på 230V.
Så ”alla” spisar går att koppla till enfas, men inte till två-/trefas.
Så ja, det går att se spisen som 3*230V belastningar.
Ja, de lägenheter som har enfas in i sig har 4mm^2 i kabeln till spisen, om det är en lägenhet med elspis. Många enfaslägenheter (i Stockholm iaf) har gasspis som standard.
(Är det en spis från 70-/80-talet eftersom du skriver 220/380V? Spänningen höjdes från 220/380 till 230/400V i slutet av 80-talet.)
Typ alla hushållsspisar har idag värmeelement som går på 230V.
Så ”alla” spisar går att koppla till enfas, men inte till två-/trefas.
Så ja, det går att se spisen som 3*230V belastningar.
Ja, de lägenheter som har enfas in i sig har 4mm^2 i kabeln till spisen, om det är en lägenhet med elspis. Många enfaslägenheter (i Stockholm iaf) har gasspis som standard.
Jag förstår inte riktigt frågeställningen?Lars Roth skrev:Jag har köpt en spis.
Jag skrev och frågade innan köp, jodå 220volt.
Nu har jag fått den men inte packat upp om jag behöver byta.
Visst 220v enfas men då 4mm2 ledning.
Går ju inte eftersom jag har 16A huvudsäkring (sommarstuga).
Sedan står det 5x 1,5 mmr2
Betyder det trefas ändå, trots att dom uppgivet 220V?
Eller skall jag se det som 3x220V, där en fas går till 2 plattor,
en annan till ytterligare 2 plattor och den sista till ugn?
Om man nu säljer en spis som 220V... har folk verkligen 4 mm2 enfas framdraget
så där i allmänhet?
[bild]
Har du enfas eller trefas i huset?
En spis, "fullstor" med fyra plattor och ugn som ansluts enfas har svårt att klara sig på 16A, det blir isf enkla matvanor med 1-2 plattor eller ugnen igång, inte mer samtidigt. Den vill ha minst 20 A i gruppsäkring, och då vill man ha minst 25 A i huvudsäkring för att det ska fungera.
Har du enfas 16A till hela huset kan det bli svårt att få det att fungera, och jag vill inte rekommendera detta pga ständig överlast och varma säkringar.
En modern spis är oftast 230V, och kan anslutas till en, två eller tre faser med nolla, och vill ha 3*16 A vid trefas och 1*20 eller 25 A vid enfasanslutning.
Redigerat:
Jag har 3-fas 16AFotografen skrev:Jag förstår inte riktigt frågeställningen?
Har du enfas eller trefas i huset?
En spis, "fullstor" med fyra plattor och ugn som ansluts enfas har svårt att klara sig på 16A, det blir isf enkla matvanor med 1-2 plattor eller ugnen igång, inte mer samtidigt. Den vill ha minst 20 A i gruppsäkring, och då vill man ha minst 25 A i huvudsäkring för att det ska fungera.
Har du enfas 16A till hela huset kan det bli svårt att få det att fungera, och jag vill inte rekommendera detta pga ständig överlast och varma säkringar.
En modern spis är oftast 230V, och kan anslutas till en, två eller tre faser med nolla, och vill ha 3*16 A vid trefas och 1*20 eller 25 A vid enfasanslutning.
Lars Roth skrev:
Spisen är inte från 80-talet men jag är eller rättare 40-taletDemmpa skrev:Har du tillgång till trefas så är det 3N~ du ska koppla efter.
(Är det en spis från 70-/80-talet eftersom du skriver 220/380V? Spänningen höjdes från 220/380 till 230/400V i slutet av 80-talet.)
Typ alla hushållsspisar har idag värmeelement som går på 230V.
Så ”alla” spisar går att koppla till enfas, men inte till två-/trefas.
Så ja, det går att se spisen som 3*230V belastningar.
Ja, de lägenheter som har enfas in i sig har 4mm^2 i kabeln till spisen, om det är en lägenhet med elspis. Många enfaslägenheter (i Stockholm iaf) har gasspis som standard.
Hur som helst det stod 230V. När jag skriver och frågar så verkar det som om det går med trefas ändå?
trots att dom uppgivet 230V?
Ja, det kommer att fungera under förutsättning att nollan är framdragen och inkopplad i både gruppcentralen och spisuttaget.Lars Roth skrev:
Saknas nollan så kommer spisen ”brinna upp”.
Elektronik mm i spisen kommer att gå sönder om den bara kopplas in till tre faser utan nolla.
Fairlane