Kabelarea
Hej!
Planerar en solcellsanläggning på tomten. Blir troligen c:a 35 paneler om c:a 550W, dvs totalt runt 17 kW. Växelriktaren placeras vid anläggningen men sen är det c:a 100 m till centralen (25A huvudsäkring). Givet strömstyrka och spänningsfall har jag fått rekommendation på 5G10mm kabel. Synpunkter på det?
Planerar en solcellsanläggning på tomten. Blir troligen c:a 35 paneler om c:a 550W, dvs totalt runt 17 kW. Växelriktaren placeras vid anläggningen men sen är det c:a 100 m till centralen (25A huvudsäkring). Givet strömstyrka och spänningsfall har jag fått rekommendation på 5G10mm kabel. Synpunkter på det?
Enbart på att det är 100 meter och att 10mm2 klarar 35 amp ( 17 kW = 26 amp ) är inte fel, men inte heller fel att gå upp en aria vid dom längderna. Men eftersom du har fått uppgifter och kommer till forumet och frågar efter vad som tycks så blir svaret därefter. Som man ropar i skogen får man svar. Allt upp till dig.
I stället för koppar 5X10 kan du förlägga Aluminium 5X16 och det är detsamma men billigare.. Oavsett detta så förlägger Nätleverantörer alltid 5X50 mm2 för allt över 25 amp huvudsäkringar fram till mätarskåp och om du har tur kommer dina paneler att ge max 26 amp.
I stället för koppar 5X10 kan du förlägga Aluminium 5X16 och det är detsamma men billigare.. Oavsett detta så förlägger Nätleverantörer alltid 5X50 mm2 för allt över 25 amp huvudsäkringar fram till mätarskåp och om du har tur kommer dina paneler att ge max 26 amp.
Som jonaserik skriver kan du med fördel se på Al kabel i ditt fall och välja tex 25 mm2 som är en volymprodukt och bra i pris även jämfört med 10 mm2 Cu. Finns heller ingen anledning att du ska värma marken i onödan när du nu ordnar denna anläggning. Sen kan du även tryggt bygga ut den senare utan att tänka på underdimensionerad kabel.O OMagnus skrev:
Inte fel i de här fallen med ganska hög varaktighet vid maxeffekt att se till förlusterna.
Tack för goda råd!GK100 skrev:Som jonaserik skriver kan du med fördel se på Al kabel i ditt fall och välja tex 25 mm2 som är en volymprodukt och bra i pris även jämfört med 10 mm2 Cu. Finns heller ingen anledning att du ska värma marken i onödan när du nu ordnar denna anläggning. Sen kan du även tryggt bygga ut den senare utan att tänka på underdimensionerad kabel.
Inte fel i de här fallen med ganska hög varaktighet vid maxeffekt att se till förlusterna.