Vi har bergvärme med relativt gamla vattenburna element. Ledningen som kommer från källaren upp i upp i vårt sovrum. Denna ledning knäpper/slår nästan hela dygnet… systemet är luftat och värmen är jämn i elementen.

Min fråga, vad är det som gör att ledningsrören knäpper/slår, vad kan vi göra?

 
  • Gilla
Ted Q och 1 till
  • Laddar…
Vi hade samma problem och det berodde på att en tidigare ägare dragit rören inuti en yttervägg och antagligen så låg rören så nära någon regel eller liknande så att när rören expanderade av värmen så knäppte det rejält i rören. När det var riktigt kallt knäppte det hela tiden. Lösningen var att be en rörmokare att dra om den biten av rör och efter det löste sig problemet.

Kolla med andra ord så att dina rör sitter korrekt med klammer och inte "slår" emot något annat när de expanderar.
 
Okej, dom går ner i golvet sen vet vi inte vart dem tar vägen men bra tips du kom med! Låter lite i innerväggar också så kanske där dem ligger fel.
Vi har ett planerat byte av bergvärmepumpen i slutet av feb så får ta dem i samma veva! :)
 