1 443 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Läckage i värmesystemet.
Är det sakta sjunkande eller sjunker det snabbt när det väl sjunker i tryck?
Kolla säkerhetsventilen.
Kan även vara expansionskärlet som är trasigt.
Vad är det för panna? (Värmepump, pellets, el, fjärrvärme, etc)
Edit:
Är det bara någon deciliter du fyller på så låter det som expansionskärlet, att luften är borta.
Sätt en hink under säkerhetsventilens utlopp och kolla om/när det kommer vatten.
Misstänker att du har värmepump och att den är inställd på att höja temperaturen en gång i veckan och att det är då trycket först höjs så mycket att säkerhetsventilen öppnar och när temperaturen har fallit till ”normalt” så har trycket sjunkit.
Kolla säkerhetsventilen.
Kan även vara expansionskärlet som är trasigt.
Vad är det för panna? (Värmepump, pellets, el, fjärrvärme, etc)
Edit:
Är det bara någon deciliter du fyller på så låter det som expansionskärlet, att luften är borta.
Sätt en hink under säkerhetsventilens utlopp och kolla om/när det kommer vatten.
Misstänker att du har värmepump och att den är inställd på att höja temperaturen en gång i veckan och att det är då trycket först höjs så mycket att säkerhetsventilen öppnar och när temperaturen har fallit till ”normalt” så har trycket sjunkit.
Jag har en NIBE elpanna som är ansluten till en luftvärmepump. Om det är läckage från säkerhetsventilen eller expansionkärlet borde det väl finnas vatten på golvet under pannan. Det är helt torrt.
Hur kan jag konstatera fel på säkerhetsventilen/expantionskärlet?
Hur gör man det?