Hej!

Bor i en relativt nyproducerad bostadsrätt (2012) med problem med överhörning från bland annat grannens badrum. Vi hör dem kissa, stänga toalettlocket, skåpluckor etc etc i större delen av vår lägenhet. Vår senaste teori är att det är överhörning via ventilationssystemet, efter att en granne pratat om att de har överhörning mellan rum i olika delar av sin lägenhet via ventilationen.

Hur åtgärdar man detta på bästa sett? Skulle något i stil med detta hjälpa: https://soliduct.se/inno-100.htm. Får man sätta in det själv i bostadsrätt eller måste någon ovk-specialist göra det?

Mvh
Linn
 
Börja med att lyfta frågan med föreningen, finns det grundläggande fel så lär ni inte vara ensamma om att uppleva detta och det kan finnas åtgärder typ vad du funderar kring som behöver införas i hela beståndet inom denna BRF.
 
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
Vi har lyft det med styrelsen men det är sällan en snabb kanal.

Eftersom vi har överhörning pga bristfällig ljudisolering i ventilationssystemet, kan bristerna också orsaka stegljud? Dvs kan stomljud komma via ventilationen? Det är ett annat problem i vår lägenhet som grannar runtom i byggnaden inte upplever.
 
L linnsey skrev:
Vi har lyft det med styrelsen men det är sällan en snabb kanal.

Eftersom vi har överhörning pga bristfällig ljudisolering i ventilationssystemet, kan bristerna också orsaka stegljud? Dvs kan stomljud komma via ventilationen? Det är ett annat problem i vår lägenhet som grannar runtom i byggnaden inte upplever.
Asså för att få stegljud och annan flanktransmission via kanalsystem krävs att det är stumt på ställen det inte bör vara stumt på.


Är det ingjutna kanaler i filigranbjälklag kan det finnas en risk. Förmodligen för att kanalsystemet är för ytligt monterat i överkant.
Har ni tilluft via kanalsystemet?
 
I Installation skrev:
Asså för att få stegljud och annan flanktransmission via kanalsystem krävs att det är stumt på ställen det inte bör vara stumt på.


Är det ingjutna kanaler i filigranbjälklag kan det finnas en risk. Förmodligen för att kanalsystemet är för ytligt monterat i överkant.
Har ni tilluft via kanalsystemet?
Tack för snabbt svar! Ja, det har vi.

Är det vanligt förekommande att ha såna här problem i nyproduktion och hur komplicerat är det att åtgärda tror du? Ifall felet beror på detta.
 
L linnsey skrev:
Tack för snabbt svar! Ja, det har vi.

Är det vanligt förekommande att ha såna här problem i nyproduktion och hur komplicerat är det att åtgärda tror du? Ifall felet beror på detta.
Nej inte vanligt problem. Att åtgärda är ett helvete. Å andra sidan är det nyprod så skall det ju lösas av entreprenören.
 
Är det inte stomljud? Du nämner kissa, stänga lock, skåpluckor vilka samtliga oftast är stomljud. Röster borde höras väl om det är ventilationen?

Om toalett, skåp etc sitter mot lägenhetskiljande betongvägg kommer ni höra. Man brukar därför unvika att placera tex toalett mot betongvägg om det finns sovrum på andra sidan.
 
  • Gilla
Claes Sörmland
  • Laddar…
Claes Sörmland
makhno_ makhno_ skrev:
Är det inte stomljud? Du nämner kissa, stänga lock, skåpluckor vilka samtliga oftast är stomljud. Röster borde höras väl om det är ventilationen?

Om toalett, skåp etc sitter mot lägenhetskiljande betongvägg kommer ni höra. Man brukar därför unvika att placera tex toalett mot betongvägg om det finns sovrum på andra sidan.
Håller med om att det verkar vara stomljud. Minns exakt detta från en lägenhet, hörde inte grannarna generellt men just de ljud som beskrivs tog sig igenom betongen.
 
Hej!

Tack båda för era svar. Ibland hör vi röster, men ytterst sällan. Vi tror därför att det är så att vi bara har överhörning från ett eller båda badrummen, eftersom vi hör röster så pass sällan. Toaletterna i båda grannens två badrum står på golvet närmast en gipsvägg. Detsamma gäller skåpluckorna i badrummen, men dessa hör vi ändå väldigt väl. I köket finns dock vissa skåpluckor mot betongvägg.

Det förekommer även konstiga ljud som vi inte kan placera, som låter lite som att någon trampar på ett brunnslock fast lite mer metalliskt. Det låter ärligt talat som om någonting i själva bjälklaget är löst under deras golv. Men det kan ju inte vara möjligt? Bara så konstigt att höra stegljud-brunnslock-stegljud när grannens barn springer omkring. Någon som har en teori kring vad detta kan vara?

Styrelsen i vår byggnad lyser ännu med sin radiotystnad. Förmodligen kände de på sig att det här kan bli dyrt och helt gick under jorden som respons...
 
Kapar tråden något och undrar över just överhörning av röster via frånluftsventilen i ett kök. Huset är från 70 talets början. Det är tydliga röster så att man kan urskilja vad som sägs. Har sett att det finns dämpsatser som kan skjutas in i spiroröret direkt bakom ventilkgallret. Är det tillrådligt? Man ändrar väl flödena då som justerats in noga tidigare? Har någon prövat?
 
BirgitS
Ja, det lär påverka flödena och därför får du inte sätta in en dämpsats utan tillstånd av styrelsen.
 
E Eklunda skrev:
Kapar tråden något och undrar över just överhörning av röster via frånluftsventilen i ett kök. Huset är från 70 talets början. Det är tydliga röster så att man kan urskilja vad som sägs. Har sett att det finns dämpsatser som kan skjutas in i spiroröret direkt bakom ventilkgallret. Är det tillrådligt? Man ändrar väl flödena då som justerats in noga tidigare? Har någon prövat?
Vet inget om dem men en ljuddämpad böj är ruskigt effektiv och behöver inte påverka flödet. Sen kanske inte alla skulle tycka det var snyggt...