Hej! 3månad sedan installerade vi luft vatten värmepump mitsubishi ecodan 8kw och vi har ett rörs system med hög framledningstemperatur. Nu vid +4 gr eller typ -4gr så pumpen klarar inte uppvärma huset till önskad temperatur (21gr) kommer högst upp till 19gr… alla elementerna är luftade och termostater fullt öppet. Igår varit installatör och höjade kurva till 60gr vid -15 och cirkulationspumpen. Fortfarande inga skillnad… vad tycker ni vad ska jag göra nu?? Innan installation säljare lovade att allt ska fungera som det ska.. ‍♂️ Digital skärm på uppvärmningssystem visar temperaturer och tidslogg, Mitsubishi Electric varumärke, datum och tid överst.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
En kontrollpanel för Mitsubishi Electric visar temperaturer och tidsstämpel, uppenbarligen fler funktioner tillgängliga.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Värmepump och rörinstallationer i ett rum under renovering eller konstruktion, otillräckligt belysning, oavslutade golv.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ritning av husplan, visar rumsuppdelning och storlek, innehåller garage och förvaringsutrymmen, tryckt på papper.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Vad är det för typ av hus, isolering i tak/vägg osv? Vad har ni för element?
 
Ett plan hus med krypgrund 124kvm. Trä hus med cementskiva på fasad. Träspån på vinden.
 
D Don777 skrev:
Ett plan hus med krypgrund 124kvm. Trä hus med cementskiva på fasad. Träspån på vinden.
 
  • Inomhus, element, kläder hänger, kaklad golv, termostatventil, vägg, dörröppning, delvis dold vy.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Grön växt i vit kruka på fönsterbräda, reflektion, natt, inomhus, dämpad belysning, del av soffa, trägolv.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Sämsta möjliga raddar till värmepump... Är väl gjort för framledning på 80 grader vid kallväder. Byt till annan typ.
 
  • Gilla
MagicFingers
  • Laddar…
Byt till värmepumpen Daikin Altherma TopGrade. Den klarar ge upp till 70° framledningstemperatur ner till -15°. Verkningsgraden sjunker dock alltid med högre temperatur men det blir ändå bättre än att skaffa ett helt nytt radiatorsystem.
 
Du behöver plocka ut mer effekt från värmepumpen. Jag har en likadan pump och även ett-rörsystem. Visserligen lite bättre radiatorer. Min plan i framtiden är att komplettera med en fläktkonvektor som placeras på central plats. Tanken är att på returen innan värmepumpen ansluta rör (2-rörs) och pump hämtar returvattnet och avger denna värme.

Fördelen är att om konvektorn placeras centralt så att luften kan spridas väl i huset så kommer du kunna få ut mer värmeeffekt från värmepumpen samt att den blir mer effektiv, då framledningstemperaturer kommer bli lägre.

Det är ett sätt man kan göra. Annars måste du få upp temperaturen på framledningen. Men det verkar ju som att den inte orkar värma mer än 50 grader enligt dina bilder.

Annars behöver du byta radiatorer och rör för ett lägre temperatursystem. Eller behöver du en kraftigare värmepump.

Men man behöver säkerhetsställa att värmepumpen faktiskt ger sitt max. Det kan även vara ditt radiatorsystem som begränsar.

Edit: kolla vad värmekurvan ska ge vid aktuell utetemperatur. Håller den rätt framledning? Isf behöver du höja kurvan ännu mer vilket försämrar verkningsgraden.
 
R Real-House skrev:
Du behöver plocka ut mer effekt från värmepumpen. Jag har en likadan pump och även ett-rörsystem. Visserligen lite bättre radiatorer. Min plan i framtiden är att komplettera med en fläktkonvektor som placeras på central plats. Tanken är att på returen innan värmepumpen ansluta rör (2-rörs) och pump hämtar returvattnet och avger denna värme.

Fördelen är att om konvektorn placeras centralt så att luften kan spridas väl i huset så kommer du kunna få ut mer värmeeffekt från värmepumpen samt att den blir mer effektiv, då framledningstemperaturer kommer bli lägre.

Det är ett sätt man kan göra. Annars måste du få upp temperaturen på framledningen. Men det verkar ju som att den inte orkar värma mer än 50 grader enligt dina bilder.

Annars behöver du byta radiatorer och rör för ett lägre temperatursystem. Eller behöver du en kraftigare värmepump.

Men man behöver säkerhetsställa att värmepumpen faktiskt ger sitt max. Det kan även vara ditt radiatorsystem som begränsar.

Problemet här verkar ju vara en just säljkåt "säljare". Sällan det är det samma människa som står och installerar sakerna. Får man inte ut mer än 19 grader i kåken runt 0 grader +/- några grader så blir det inte roligt när det blir -10-15.
 
H
Vad har du för flöde per minut, be installatören kolla det i styrningen
Du har liten skillnad mellan stig / retur.
Har säljaren skrivit något om att radiatorerna behöver kompletteras eller liknande i offerten. Annars så kan dom åka på att just komplettera med extra radiatorer för att uppnå funktion enligt offert.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.