Antal JFB i nybygge?
Sida 1 av 2
Räcker det med 2 JFB i ett nytt hus på ca 85m2, 1 st 2-p till kombinerad kyl/frys och en 4-p till resten?
"Resten" är en elvärmegrupp (max 6000W), en VVB (3000W), en spis och cirka 15 "vanliga" 1-fasgrupper. Det är ett fritidshus.
Skulle det vara smartare med personskyddsautomat till kyl/frys, prisskillnaden är ju försumbar...
"Resten" är en elvärmegrupp (max 6000W), en VVB (3000W), en spis och cirka 15 "vanliga" 1-fasgrupper. Det är ett fritidshus.
Skulle det vara smartare med personskyddsautomat till kyl/frys, prisskillnaden är ju försumbar...
Jag brukar ha två fyrpoliga och dela upp husets grupper så att det inte blir "helmörkt" om en JFB löser ut, det kan vara bra om det ligger nån belysningsgrupp på samma JFB som frys för då ser man lättare om det är nått fel. Har du bara frysen så kan den lösa ut utan att du ser det förän det rinner ur den
Bra tanke, kanske skulle lägga kökets belysningsgrupp på samma JFB.
Det enda är att två av uttagen ligger på samma grupp, de till kaffebryggare mm. Men iofs, man brygger ju bara kaffe när man är hemma och den 1/1000000 gången som JFB löser så märker man ju det innan ölen i kylen blir varm...
Det är ett fritidshus så jag vill ha så lite som möjligt på Kyl/frys-JFB:n.
Det enda är att två av uttagen ligger på samma grupp, de till kaffebryggare mm. Men iofs, man brygger ju bara kaffe när man är hemma och den 1/1000000 gången som JFB löser så märker man ju det innan ölen i kylen blir varm...
Det är ett fritidshus så jag vill ha så lite som möjligt på Kyl/frys-JFB:n.
Det sitter på 2m höjd i överskåpet till kyl/frys, endast avsett för det. Måste inte allt i ett nybygge vara skyddat? Med tanke på att man har rabatt på hemförsäkringen mm.
Hur gör du med plintar? Krävs endast en egen nollplint till varje JFB eller måste det vara både PE och N plint? Tanken är att få plats med allt i samma central, hager gamma 3-radig.
Hur gör du med plintar? Krävs endast en egen nollplint till varje JFB eller måste det vara både PE och N plint? Tanken är att få plats med allt i samma central, hager gamma 3-radig.
Man kan använda samma jordskena men måste ha separata nollskenor, det finns lite varianter på nollskenor.
vill man ha en JFB för brandskydd brukar man sätta 300 mA JFB.
Nej allt måste inte vara skyddat av JFB i nybyggen men nu närmar vi oss "överkurs"
vill man ha en JFB för brandskydd brukar man sätta 300 mA JFB.
Nej allt måste inte vara skyddat av JFB i nybyggen men nu närmar vi oss "överkurs"
En anledning är ju att innehållet i frysen fortfarande är fruset om något händer i resten av anläggningen när man inte är i stugan. Blir nog en JFB till nästan bara kyl/frys i alla fall, även om man inte måste.Per72 skrev:
Vet inte varför alla JFB-trådar mynnar i detta... startade ju egentligen tråden för att kolla hur många som behövdes, ville väl egentligen kolla om man behövde en tredje brytare till värmegruppen, men antar att nya elelement och VVB inte har några vidare läckströmmar...