2 278 läst · 8 svar
2k läst
8 svar
Energiförbrukning uppvärmning av 20-fots container
Finns det någon som vet hur man beräknar energiförbrukning i kWh för att värma upp en isolerad 20-fots container?
Finns det kanske en enklare formel som andra än byggingenjörer kan förstå?
/L-O
Finns det kanske en enklare formel som andra än byggingenjörer kan förstå?
/L-O
Det var det jag menade med en formel, att man kan mata in värdena där;useless skrev:
tempskillnad, isoleringstjockel, lambdavärde isolering.
Även mått om det inte redan är en anpassad formel för just 20-fots containrar.
Uppvärmning med elvärmefläkt.
Det är två saker som är bra att räkna ut: Maximala effektbehovet och totala energibehovet.
Effektbehovet räknar man ut genom att multiplicera U-värdet för vägg/tak/golv med arean och temperaturskillnaden ute/inne när det är som kallast.
Energibehovet får man genom att multiplicera U-värdet för vägg/tak/golv med arean och antalet gradtimmar som gäller för orten (korrigerat för den temperatur du vill ha i containern).
Effektbehovet räknar man ut genom att multiplicera U-värdet för vägg/tak/golv med arean och temperaturskillnaden ute/inne när det är som kallast.
Energibehovet får man genom att multiplicera U-värdet för vägg/tak/golv med arean och antalet gradtimmar som gäller för orten (korrigerat för den temperatur du vill ha i containern).
Kostnad i kWh för en viss innertemp vid en viss yttertemp.Jonatan79 skrev:
Tänkte att det kanske fanns en formel så man kan sätta in olika inner- och yttertemperaturer.
Alternativt om det finns forummedlemmar som har värmt upp en 20-fots förrådscontainer, helst i mellansverige (elområde 3) så att klimatet blir jämförbart, som kan säga vad det ungefär har kostat, per dygn, månad eller per vinter.
Effetktbehovet:6 62_an skrev:
Tansmisisonsförlust i W:
Pt = A × U × (trum - DUT)
A = Byggnadsdelens area
U = Byggnadsdelens U-värde
trum = Önskad innetemp
DUT = Dimensionerande utetemp
Ventilationsförlust i W (lite förenklat):
Pv = Q × (trum - DUT) × 0.33
Q = luftflöde i m3/s
Summera Pt och Pv så får du veta hur stor element du behöver.
Ptotal = Pt + Pv
Energibehovet:
E = Ptotal / (trum - DUT) ×°Ch
°Ch = Gradtimmar för orten
En något sen respons...
Vi beslöt att prova utan uppvärmning eftersom elen varit så dyr.
Hittills ser det ut att fungera trots skiftande utomhusklimat, ingen synlig fukt eller kondens. Vi har naturligtvis inte kunnat förvara allt som vi hade tänkt i containern, men den kompromissen är värd att göra.
Tack ändå för info!
Vi beslöt att prova utan uppvärmning eftersom elen varit så dyr.
Hittills ser det ut att fungera trots skiftande utomhusklimat, ingen synlig fukt eller kondens. Vi har naturligtvis inte kunnat förvara allt som vi hade tänkt i containern, men den kompromissen är värd att göra.
Tack ändå för info!
Liknande trådar
-
Vilket uppvärmningssystem skall jag välja?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Uppvärmning av komposttoalett vintertid
Fritidshus -
Ankarsrum No 927 användning för bästa uppvärmning?
Ved, Pellets, Flis -
Finns det bidrag för att effektivisera uppvärmningssystemet och isoleringen av huset?
Värme allmänt -
Bästa uppvärmningssystem för 40 kvm komplementbyggnad
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus