Hej.
Vi ska koppla in en plejd dim-01 dosa till en befentlig lampa som är kopplad till en strömbrytare knapp.
Vi har ritat hur det ser ut innan alla kopplingar och kanske hur ska det ser ut efter.
Tänken är att man ska kunna styra lampan via plejd och den befentlig strömbrytaren i fall vi vill inte ha den på.
Plejd dosan ska vara i en kopplingdosa. Och strömbrytaren är en enkel schniderknapp exxact. Vi har inte ritet jordat kabel men det självklart att den finns kopplad.
Hör gärna av er som är duktiga med plejd om vår tekning är rätt eller inte och hur ska den vara.
Vänliga hälsningar Lameta
 
  • Enkla ritningar av en lampa, elektrisk komponent och strömbrytare med beskrivande texter på ett papper.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Handritad elschema skiss, lampa, strömbrytare, dimmer, säkerhetsdetaljer, enkel, teknisk teckning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Grön elektrisk komponent i vit plastbehållare. Märkt med schematisk diagram, produktinformation och säkerhetscertifieringar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Turkos Plejd DIM-01 enhet, 230V, 50Hz, Bluetooth, anslutningsterminaler synliga, vit bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
MargarinBjörnen
  • Laddar…
Enkel ritning av en elinstallation med vägguttag, strömbrytare, lampa och ledningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
antoricci2 och 3 till
  • Laddar…
E etompau skrev:
[bild]
Tack för svaret.
Det betyder att plejden ska få fasen och nollan från el-centralen och sedan ge den ut en L tråd till lampan vid pil sympolen och en nolla och L till ut pilen i strömbrytaren.
Från strömbrytaren ska in L från fasen också utan nolla?
Lampan ska ha nollan och L från sympolen $ i plejden om jag har fattat rätt. Men då går att tända och släcka lampan utan plejd genom strömbrytaren?
 
Redigerat:
Har motsvarande utmaning men får det inte att funka som jag vill…
Jag har en Plejd vriddimmer i ena änden och en vanlig brytare i andra.
Plejden funkar så länge brytaren är till och vise versa att tända släcka men…
Jag vill kunna styra från båda hållen oavsett i vilket läge den andra står.
Hur ska jag koppla då?
Eluttag utan täckplatta visar en Plejd DIM-01 enhet med anslutna kablar och Bluetooth-logotyp.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Öppen eluttag-box med osäkrade ledningar och synlig anslutningsklämma i vägginstallation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Så här är det kopplat nu.
Från början satt det vanliga brytare i båda ändar.
 
M Lameta skrev:
Tack för svaret.
Det betyder att plejden ska få fasen och nollan från el-centralen och sedan ge den ut en L tråd till lampan vid pil sympolen och en nolla och L till ut pilen i strömbrytaren.
Från strömbrytaren ska in L från fasen också utan nolla?
Lampan ska ha nollan och L från sympolen $ i plejden om jag har fattat rätt. Men då går att tända och släcka lampan utan plejd genom strömbrytaren?
Försök studera schemat. Tänd/släck/dimning kommer att fungera med strömbrytaren som är ansluten till Plejd. Strömbrytaren ska vara av återfjädrande typ (fjäder bakom knappen).
Strömbrytaren lämnar en styrspänning till ingång 1 på plejd.
 
  • Gilla
Maria.R
  • Laddar…
H huspeter skrev:
Har motsvarande utmaning men får det inte att funka som jag vill…
Jag har en Plejd vriddimmer i ena änden och en vanlig brytare i andra.
Plejden funkar så länge brytaren är till och vise versa att tända släcka men…
Jag vill kunna styra från båda hållen oavsett i vilket läge den andra står.
Hur ska jag koppla då?
[bild] [bild]
Så här är det kopplat nu.
Från början satt det vanliga brytare i båda ändar.

Du kan inte bibehålla trappkopplingen. Väggbrytaren måste vara av återfjädrande typ och ska bara ge styrspänning till en ingång på Plejd:en.
Plejd:en måste vara konstant spänningssatt via fas och neutralledare.

Enkel handritad skiss, föreställer elektrisk krets med komponenter och text "återfödande brytare".
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
E etompau skrev:
Försök studera schemat. Tänd/släck/dimning kommer att fungera med strömbrytaren som är ansluten till Plejd. Strömbrytaren ska vara av återfjädrande typ (fjäder bakom knappen).
Strömbrytaren lämnar en styrspänning till ingång 1 på plejd.
Tack snälla för hjälpen.
En fundering till.
Om man dra ut en 3g kapel med både L och N från el-central och dela den i en kopplingdosa så själv L ge en kabel med 5g alltså L ge L1,L2,L3 går det att koppla de till 3 olika plejd system utan att nån av de påverka på den andra? Eller ska man dra en 5g direkt från el-centralen utan behöv till en kopplingdosa.
Själva tycker vi att det är bättre för båda utsyande och säkerhet med kopplingdosa då man bbehöver inte koppla 3st L i en strömbrytare. Utan att det räcker med en 3g som kan dela efter åt i dosan till dem man behöver ha.
Och ett annat problem blir det efter dosa och delning att det behöv 3 st L trådar som går ut till lampor från 3 st plejd. Och där kommer den syns otrevlig med 2 st 5g går ut från kopplingdosa och 1 st koppmer tillbaka som ska ge lamporna.
N är samma för alla som vi vet sammt jordat tråd.
Belysing är 3 st utomhus och de färdig kopplat till en kopplingdosa, så det bara att få el i dem med 3 st plejd och 3 strömbrytare knapp inomhus.
Vad tycker du?
Mvh Lameta
 
Redigerat:
  • Gilla
danne77
  • Laddar…

Bästa svaret

M Lameta skrev:
Tack snälla för hjälpen.
En fundering till.
Om man dra ut en 3g kapel med både L och N från el-central och dela den i en kopplingdosa så själv L ge en kabel med 5g alltså L ge L1,L2,L3 går det att koppla de till 3 olika plejd system utan att nån av de påverka på den andra? Eller ska man dra en 5g direkt från el-centralen utan behöv till en kopplingdosa.
Själva tycker vi att det är bättre för båda utsyande och säkerhet med kopplingdosa då man bbehöver inte koppla 3st L i en strömbrytare. Utan att det räcker med en 3g som kan dela efter åt i dosan till dem man behöver ha.
Och ett annat problem blir det efter dosa och delning att det behöv 3 st L trådar som går ut till lampor från 3 st plejd. Och där kommer den syns otrevlig med 2 st 5g går ut från kopplingdosa och 1 st koppmer tillbaka som ska ge lamporna.
N är samma för alla som vi vet sammt jordat tråd.
Belysing är 3 st utomhus och de färdig kopplat till en kopplingdosa, så det bara att få el i dem med 3 st plejd och 3 strömbrytare knapp inomhus.
Vad tycker du?
Mvh Lameta

Jag har svårt att hänga med i din beskrivning. Du kan mata flera Plejd-enheter från samma fas och sedan låta dessa styra olika belysningar/lampor.

Notera att ändringar och utökningar av fasta elinstallationer ska utföras av en auktoriserad elfirma, så rådet jag kan ge är att du tar kontakt med en sådan.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
E etompau skrev:
Jag har svårt att hänga med i din beskrivning. Du kan mata flera Plejd-enheter från samma fas och sedan låta dessa styra olika belysningar/lampor.

Notera att ändringar och utökningar av fasta elinstallationer ska utföras av en auktoriserad elfirma, så rådet jag kan ge är att du tar kontakt med en sådan.
Jätte tack.
Jag förstår då skrev jag för mycket momentar.
En fas kan ge de 3 st plejd men tråder från 3st plejd:n till lamporna ska vara separat tror jag då tänder alla lamporna tillsammans om jag sätta på en plejd i detta läge eller går att dela en L tråd precis som fasen till alla lampor?
Om det går som retning så det räcker med en 4g kapel tror jag.
El firman ska dra el:n från el-centralen till en kopplingdosa självklart. Men vi själva ska fixa resten.
 
  • Handritad skiss med text och pilar som föreställer en flödesdiagram eller plan för kopplingar, möjligen elektriska.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Tack för svaret!
Antar då att felkopplingen ligger i brytaren på något vis om du kikar på bilderna... eller?
Plejd:en är konstant spänningssatt via fas och neutralledare och fungerar som det är kopplat nu.
Väggbrytaren kommer vara av återfjädrande typ och jag tycker att någon av de bruna ledarna borde ge styrspänning till ingång 1 på Plejd:en?!
Har provat att byta plats på dessa i plejden men då funkar det ej med väggbrytaren.
Ska jag ta bort den bruna på som sitter på [1] på väggbrytaren?
 
Studera @etompau bild längre upp. Förstår du inte den, så lämna över detta till någon annan.
 
  • Gilla
OMBH
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.