En trefasspis har effekten 9,4 kW. Vilken storlek behövs på
säkringarna?

plz hjälp
 
Redigerat:
Marek Dadajumian Marek Dadajumian skrev:
Hej ska koppla in en
Spis har effekten 9,4 kW. Vilken
säkringar behöver jag ? dålig på utsäkningen då de va länge sen man va i skolan = är en trefasspis
Med den ringa kunskapen, borde du anlita en elektriker.
 
  • Gilla
udihow och 1 till
  • Laddar…
Marek Dadajumian Marek Dadajumian skrev:
Hej behöver hjälp
En trefasspis har effekten 9,4 kW. Vilken storlek behövs på
säkringarna?

plz hjälp
Det är grovleken på ledningarna som matar spisen som avgör vilken säkring du ska ha, inte spisens effekt. Vanligen säkrar man trefasspisar med 16A och drar 2,5mm2 ledningar.
 