Hej!
vi har precis flyttat in i ett radhus som har golvvärme på nedre våningen, radiatorer på övre. Problemet är att det är iskallt på den nedre våningen. Sitter termostater i vardagsrum, hall och kök som är max uppvridna. Är det någon som har koll på injustering av detta system eller om man kan se något uppenbart fel?
vi har precis flyttat in i ett radhus som har golvvärme på nedre våningen, radiatorer på övre. Problemet är att det är iskallt på den nedre våningen. Sitter termostater i vardagsrum, hall och kök som är max uppvridna. Är det någon som har koll på injustering av detta system eller om man kan se något uppenbart fel?
JanneJanne123
Husägare
· Stockholm
· 2 853 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 853 inlägg
Någon verkar ha dragit ut den i något läge men glömt sätta tillbaka den sedan. Kanske för att stänga av under sommaren, svårt att veta utan att prata med den som har gjort det. Sätt i kontakten i uttaget så ska du se att det kommer bli varmt och gott.
Hej igen! Tack för det har kopplat in den nu så får vi se. En sista fråga, de röda reglagen samt de reglagen som uponor sensorerna sitter på vad gör de? Hur ska de ställas in?JanneJanne123 skrev:
De röda rattarna är för förinställning av varje slinga.
Sätt även tillbaka maxtermostaten i vänsterkanten.
När förinställningen är rätt injusterad så behövs ingen termostat på varje slinga utan det räcker egentligen med att värmesystemets centrala reglersystem reglerar framledningen.
De lokala termostaterna ska bara stryps flödet när rummet får värme via extern värmekälla som tex solinstrålning.
Sätt även tillbaka maxtermostaten i vänsterkanten.
När förinställningen är rätt injusterad så behövs ingen termostat på varje slinga utan det räcker egentligen med att värmesystemets centrala reglersystem reglerar framledningen.
De lokala termostaterna ska bara stryps flödet när rummet får värme via extern värmekälla som tex solinstrålning.
Hej! Tack för infon. Ska alla maxtermostaterna skruvas åt om jag förstår dig rätt? De röda rattarna verkar vara max öppna på varje slinga, ska det vara så? Eller finns det någon generell grundinställning?Demmpa skrev:De röda rattarna är för förinställning av varje slinga.
Sätt även tillbaka maxtermostaten i vänsterkanten.
När förinställningen är rätt injusterad så behövs ingen termostat på varje slinga utan det räcker egentligen med att värmesystemets centrala reglersystem reglerar framledningen.
De lokala termostaterna ska bara stryps flödet när rummet får värme via extern värmekälla som tex solinstrålning.
Hej! Tack för förklaringen. Maxtermostaten står på max (9) Förinställningen för shunten är max öppen på kranen. Förinställningen för slingorna är max öppna. Är det rimligt? Eller bör jag ta hit en rörmokare som ser över inställningarna?Demmpa skrev:
Förinställningen/KV-värdet går att räkna fram, då går det ”snabbt” att justera in alla radiatorer mm.
Annars går det att mäta sig fram, antingen med ultraljudsflödesmätare eller med termometer. Ultraljudsmätning går relativt snabbt men temperaturmetoden tar tid (flera dagar).
Det är ganska enkelt att göra temperaturmetoden själv.
I följande inlägg finns det flera dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Jag har justerat in våra radiatorer själv.
Annars går det att mäta sig fram, antingen med ultraljudsflödesmätare eller med termometer. Ultraljudsmätning går relativt snabbt men temperaturmetoden tar tid (flera dagar).
Det är ganska enkelt att göra temperaturmetoden själv.
I följande inlägg finns det flera dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Jag har justerat in våra radiatorer själv.
Är inte det där ett Uponor s-matrix? Då skall strypningarna vara fullt öppna. Systemet har autobalansering aktiverat som standard och trixar med flödet mha termostaterna. Bra eller dåligt är en annan diskussion. Fungerar fint i vårt hus.