Koppla 2-Fas 400v element
Är 2 olika faser då jag kollat i proppskåpet . 230v på Båda .H hempularen skrev:
Har du mätt mellan faserna?
Nu skrev du iofs att det funkar. Hade det varit samma fas skulle det varit 0 volt mellan och inget hade hänt när du kopplat in elementet. Så troligen är det rätt, men jag tycker man ska mäta alla möjliga kombinationer innan man börjar koppla för att utesluta konstiga fel och stilla forumets nyfikenhet.
Nu skrev du iofs att det funkar. Hade det varit samma fas skulle det varit 0 volt mellan och inget hade hänt när du kopplat in elementet. Så troligen är det rätt, men jag tycker man ska mäta alla möjliga kombinationer innan man börjar koppla för att utesluta konstiga fel och stilla forumets nyfikenhet.
Det här är en klassiker.
En säkring är trasig. 400v element inkopplat.
Nisse mäter 230V på båda faserna.
Elementet iskallt.
Nisse köper nytt element för hela veckopengen. Kopplar in.
230V på båda faserna. Nya elementet iskallt.
Hade nisse mätt mellan faserna hade han sett att han hade 0V.
En säkring är trasig. 400v element inkopplat.
Nisse mäter 230V på båda faserna.
Elementet iskallt.
Nisse köper nytt element för hela veckopengen. Kopplar in.
230V på båda faserna. Nya elementet iskallt.
Hade nisse mätt mellan faserna hade han sett att han hade 0V.
Blev skumt . Nu verkar det funka förutom att elementet går för fullt hela tiden oavsett thermostatens läge . Har haft den på lägsta (7 grader) men den värmer fullt ändå . Slår jag av elementet och på igen och vrider upp termostaten sakta så börjar termostatens lampa lysa på detta varma läge . Suck .Müssli skrev:
Förstår hur du menar . Säkringen gick vid inkoppling på 4an . Nu med kräm på 1 och 2 samt jord så går elementet fullt oavsett termostatens läge . Slår jag av elementet och på igen och vrider sakta termostaten uppåt så börjar termostatens lampa lysa på det aktuella gradantalet typ 28 grader som det blivit i detta lilla rum suck .A A bygg skrev:På 1 resp 2 kopplar du faserna.
Om du kopplar 1 resp 4 blir elementet en slav, dvs styrs av föregående elements termostat.
Du måste alltså kolla hur det är kopplat i tidigare element.
Om du läger konstant fas på 1 och 4 (alltså om det inte styrs från tidigare element) kopplar du förbi inbyggda termostaten. Elementet producerar värme för fullt.
Kolla/ladda upp bild på övriga element i slingan.
Jag tänker att du nog har fått till en kortslutning genom termostaten med din felkoppling. Vidare kan man tänka sig att termostaten iom detta havererat på ett sätt som leder till att den nu ej kan slå ifrån.
Aha . Ja de kan nog så vara . Fast den skulle väl klara denna felkoppling då slavar kopplas in på 4 an??E ErikAdolfsson skrev:
Enligt schemat ska ju ingen fas kopplas in på 4:an. Kan tänka mig att masterradiatorn skickar ut sin L1 på denna plint för att styra slavarna, och då är det ju inte så lyckat att koppla en annan fas till denna plint. Dessutom skriver du ju att säkringen gick när du hade kopplat så...S Sigge50 skrev:
Du är nog nära sanningen där och TS får ordna termostaten eller ny radiator. Ett exempel på när man i onödan chansar och det går snett.E ErikAdolfsson skrev: