Hejsan, är helt nybörjare på systenet Uponor golvvärme system, våra golv blir inte varma och termostaten ser ut så här, se bild, varför är 2st vita uppe på toppen( och dom är vama upptill), vi har vridit på rumsgivarna, men ingen skillnad.
Pinge
Pinge
Det ser ut som att du har 30gr vatten in till fördelaren från värmepannan. Då skulle jag börja med att ta bort de blåa styrdonen för att se att det blir varmt då. Blir det varmt vet du att det är styrdokument eller reglering/termostat som spökar.
om det inte blir varmt ska du motionera de piggar som döljer sig under styrdonen, de kan fastna. Men, detta ser ju rätt nytt ut så det är antagligen inte problemet.
om det inte blir varmt ska du motionera de piggar som döljer sig under styrdonen, de kan fastna. Men, detta ser ju rätt nytt ut så det är antagligen inte problemet.
Hej, ok, jag skruvar bort dom o h ( motionerar) pinnarna lite, men varför är två st vita uppe på toppen, har det någon betydelse, tänkte eftersom dom andra inte ser ut så.MathiasS skrev:Det ser ut som att du har 30gr vatten in till fördelaren från värmepannan. Då skulle jag börja med att ta bort de blåa styrdonen för att se att det blir varmt då. Blir det varmt vet du att det är styrdokument eller reglering/termostat som spökar.
om det inte blir varmt ska du motionera de piggar som döljer sig under styrdonen, de kan fastna. Men, detta ser ju rätt nytt ut så det är antagligen inte problemet.
Varför är 2st av stydonen vita uppe på toppen, och dom andra inte?, indikerar det på något eller varför ser dom ut så.MathiasS skrev:Det ser ut som att du har 30gr vatten in till fördelaren från värmepannan. Då skulle jag börja med att ta bort de blåa styrdonen för att se att det blir varmt då. Blir det varmt vet du att det är styrdokument eller reglering/termostat som spökar.
om det inte blir varmt ska du motionera de piggar som döljer sig under styrdonen, de kan fastna. Men, detta ser ju rätt nytt ut så det är antagligen inte problemet.
Den vita vredet nere till vänster i bild, öppna den helt, men tag ett foto först så du kommer ihåg vad den stod på från början.
Ett nytt foto där hela skåpet är med tagit rakt framifrån eller lite vinklat så man ser alla komponenter, och lägg upp här.
Ett nytt foto där hela skåpet är med tagit rakt framifrån eller lite vinklat så man ser alla komponenter, och lägg upp här.
L Leif i Skåne skrev:
Du har ingen display till reglersystemet i huset någonstans?
att något vitt sticker upp indikerar ett ställdon som är öppet. Att ställdonet är varmt är ett tecken på att det matas från reglercentralen.
Skulle föreslå följande:
Märk upp vilket ställdon som sitter var och skruva sedan av som så de hänger löst. Då ska du ha fullt flöde och blir det varmt då är det regleringen det är fel på. Blir det inte varmt är det cirkulationen. Notera att det kan ta en stund för att märka värme i rummen så att känna på golvvärmeslangen från fördelaren där de blå ställdonen sitter kan vara en första indikation
om du sedan tar av locket på den högra delen av din reglercentral (mörkgrå limpan) så kan du se en röd diod som tänds för respektive ställdon när den öppnar för att värmen är för låg. Den diod man ser genom det locket nu är endast för kraft och ger ingen vägledning. Om du sätter alla rumstermostater på Max utan att se röda dioder tända för respektive slings är det något knas med regleringen. Ev strul med räckvidd eller kontakt mellan termostat och reglercentral
att något vitt sticker upp indikerar ett ställdon som är öppet. Att ställdonet är varmt är ett tecken på att det matas från reglercentralen.
Skulle föreslå följande:
Märk upp vilket ställdon som sitter var och skruva sedan av som så de hänger löst. Då ska du ha fullt flöde och blir det varmt då är det regleringen det är fel på. Blir det inte varmt är det cirkulationen. Notera att det kan ta en stund för att märka värme i rummen så att känna på golvvärmeslangen från fördelaren där de blå ställdonen sitter kan vara en första indikation
om du sedan tar av locket på den högra delen av din reglercentral (mörkgrå limpan) så kan du se en röd diod som tänds för respektive ställdon när den öppnar för att värmen är för låg. Den diod man ser genom det locket nu är endast för kraft och ger ingen vägledning. Om du sätter alla rumstermostater på Max utan att se röda dioder tända för respektive slings är det något knas med regleringen. Ev strul med räckvidd eller kontakt mellan termostat och reglercentral
Hej, som sagt, supernovis på dom här grejorna, har bara haft luft/luft VP förut, så det där med att gasa på pumpen och ställa ner termostaterna på dom andra förstår jag inte vad du menar har upptäckt ett felmeddelande i Nibe skåpet, se bild.J jonaserik skrev:
Är det varmt på dom slingor som vita pluppen uppe så bry dig inte just nu. Som det skrivs , ta bort dom 2 blå till vänster och ställ ner termosterna i dom övriga rummen , då ska dom andra vita markeringarna sjunka ner. Det med att gasa på pumpen, På höger sida på pumpen är den en grön ring och ett vred , ställ det på max , troligtvis till höger, då ska farten på pumpen öka och se vad som händer. Känn på rören som är till vänster , då ska dom bli varmare.
Ps kolla att den lilla piggen som sitter under donet , att den inte är nere, för att jämföra så kan du ta bort ett av de andra donen och se hur piggens läge är. När du kollat det sätter du tillbaka det och väntar ett tag.
Ps kolla att den lilla piggen som sitter under donet , att den inte är nere, för att jämföra så kan du ta bort ett av de andra donen och se hur piggens läge är. När du kollat det sätter du tillbaka det och väntar ett tag.