Ska i vinter installera solceller och ska då ha växelriktare och batteri i garaget. Gräver just nu för att lägga rör för det som elinstallationen och datanätet kräver.

Tänker lägga rör för datanätet i samma grav (dike) som rören som läggs för ledningarna från solcellerna (700-800 V, DC) och rören för ledningar som ska tillbaka till elcentralen (230 V, AC).

Vad ska jag tänka på med nätverket? Kan jag lägga rören i samma grav? Ska jag försöka lägga den med avstånd från elen?

Hjälp!
 
A
Jag hade lagt dem i eget rör, men samma rörgrav.
 
Walle85
Håller med @Scouten i det han säger, men föreslår även dubbelt skärmad nätverkskabel, för att minska eventuella störningar så gott det går (förutsatt att hastighet och minskad packet loss är viktigt).
 
Flera sorters växelriktare kopplas till sin tillhörande smartmätare (placerad i mätarskåpet) med Modbus RTU-kablage, alltså tretrådig seriekabel. Så se till att förlägga en sådan kabel om det skulle vara så att du har det behovet direkt eller vill komplettera senare. Det går bra att använda en helt vanlig ethernetkabel och använda tre trådar i den till detta.
 
Ett alternativ, beroende på vad syftet med datakablarna är, är att lägga ner en fiber. Det finns ju färdigkontakterade fiberkablar i fasta längder att köpa och de är inte jättedyra. Självklart dyrare än TP-kabel (man behöver ju dessutom fiberconverters i båda ändarna) men risken för störningar från elkablarna blir exakt noll. :)
 
  • Gilla
jorblad
  • Laddar…
TACK för snabba svar.

Eget rör blir det. Var/är osäker om elen stör nätverket.

Lägger även ett extra rör för framtida behov.
 
Lägg rören med 10 cm avstånd.
Funkar nätverket inte bra med kabel så byt till fiber.
Eller satsa på fiber direkt.
Lägger du rör behöver du inte bestämma dig för än det är dags att installera.

Intill elkabel till switchad utrustning med högre effekt vore det nog klokt med fiber.
 
  • Gilla
jorblad och 1 till
  • Laddar…
David Wallin David Wallin skrev:
Ett alternativ, beroende på vad syftet med datakablarna är, är att lägga ner en fiber. Det finns ju färdigkontakterade fiberkablar i fasta längder att köpa och de är inte jättedyra. Självklart dyrare än TP-kabel (man behöver ju dessutom fiberconverters i båda ändarna) men risken för störningar från elkablarna blir exakt noll. :)
Har gjort så just så. Om man tänker sig ha en switch i den andra byggnaden så är detta det bästa alternativet.

Skaffade färdigkontakterad fiber från fs.com, LC-kontakter går igenom 20 mm flexrör så det fick bli ett sådant som extra skyddshölje innan det åkte ner i 50-slangen tillsammans med elkablaget.
 
  • Gilla
MrSmith och 1 till
  • Laddar…
Det viktiga är att du lägger tomma rör eller tom slang nu medans grävaren håller på. Vad du sen använder rören till kan du bestämma senare.

Kanske börja med kabel nu och byta till fiber senare? Allt sånt går att ändra enkelt bara rören är på plats.
 
  • Gilla
MrSmith
  • Laddar…
Walle85
Elen kommer mest sannolikt i någon mån att störa nätverket, frågan är bara hur viktigt det är att det inte gör det. Går att lösa problemet med pengar utan mycket extra arbete. Dubbelskärmad nätverkskabel är mellanvägen och fiber är det säkraste kortet. Men bägge kommer till en premiumkostnad.
Ska du endast använda nätverket för smart meter eller typ Spotify i garaget så kan du nog ta vilken kabel som. Men ska du tex ha din NAS i garaget med bilder och filmer som du ofta arbetar med och vill ha snabb överföring så kanske det kan vara värt extrakostnader.
 
  • Gilla
MrSmith
  • Laddar…
M MrSmith skrev:
TACK för snabba svar.

Eget rör blir det. Var/är osäker om elen stör nätverket.

Lägger även ett extra rör för framtida behov.
Risken för störningar kan du i praktiken bortse från och du behöver/ska inte ge dig in på skärmad nätverkskabel. Det är i så fall bättre du skaffar en typ so har hölje som inte så lätt absorberar ev blöta i rören.

Följ Scoutens råd dvs några skilda rör i samma dike det behöver inte överdrivas.
 
  • Gilla
MrSmith och 1 till
  • Laddar…
P
Kommer göra samma sak. Eget rör och fiber går att beställa tex hos direktronik.se med valfri längd, typ och kontakter.
Har man Modbus RTU signal så hade jag satt en konverterare till ethernet intill och kopplat in den i den switch där fibern har sin anslutningspunkt.
 
  • Gilla
MrSmith
  • Laddar…
Walle85 Walle85 skrev:
Elen kommer mest sannolikt i någon mån att störa nätverket
Har ett 50-rör med vanlig N1XV kraftkablage samt ett par oskärmade ethernetkablar i samma rör (runt 45 meters längd), det är inga problem för datatrafiken.
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.