Konstigt? Jag sa jag vill öka volymen och blanda in kallvatten med BLANDNINGVENTILEN jobbar man på nibe så ska man fatta.B Bjober skrev:
Jo men späder du ut tappvattnet med kallvatten så sänker du temperaturen och får givetvis större volym kallare vatten. Det är naturligt att anta att "minus" på tempratten ger kallare vatten och större volym vatten.
Jag tänker mig att du igentligen söker en annan funktion som ger mer vatten men med oförändrad temperatur och att Nibe då svarar att det inte går med den ventilen.
Kan det vara så?
Jag tänker mig att du igentligen söker en annan funktion som ger mer vatten men med oförändrad temperatur och att Nibe då svarar att det inte går med den ventilen.
Kan det vara så?
Aha nej nej jag sa att jag ställt in berrdaren på 75 grader men vill inte ha mer än 55 i kranen när jag kör varmvattnet på max då visste han inte. Då ska jag alltså vrida den åt minus för att späda ut till kallare tappvatten?B Bjober skrev:Jo men späder du ut tappvattnet med kallvatten så sänker du temperaturen och får givetvis större volym kallare vatten. Det är naturligt att anta att "minus" på tempratten ger kallare vatten och större volym vatten.
Jag tänker mig att du igentligen söker en annan funktion som ger mer vatten men med oförändrad temperatur och att Nibe då svarar att det inte går med den ventilen.
Kan det vara så?
Låt säga
Så du menar om jag vrider till plus allltså så långt det går så kommer ventilen fortfarande släppa in lite kallvatten?B Bjober skrev:
Ventilen reglerar temperatur.H Hampus55 skrev:
Normalt är den stängd mot kallvattnet då rören innehåller rumstempererat vatten.
Så snart du öppnar varmvattenkranen så rusar vatten från pannan genom ventilen till kranen. Det tar ett tag innan pannans heta vatten kommit fram till ventilen. Så snart hetvattnet värmt upp ventilen till över inställt värde börjar ventilen blanda in kallvatten för att bibehålla max temperaturen ut till kranen.
Man kan säga att blandningsventilen är en temperaturbegränsare.
Står ventilen på högre temp än pannans vatten kommer den aldrig att blanda in kallvatten.
Blandningsventilen kan med tiden bli sliten och belagd med kalk mm och kan då börja reglera ojämt eller läcka in kallvatten när den inte ska.
Ja, men det spelar ingen roll om du späder med blandningsventilen eller kranen vid tappstället. Tappar du ut t ex 40-gradigt vatten i duschen så räcker vattnet i beredaren precis lika länge om blandningsventilen står på 70 som när den står på 50.B Bjober skrev:
Vill man öka volymen så ska man höja temperaturen i beredaren.
Blandningsventilens huvudsyfte är att vara skållningsskydd.
Vi är 100% överrens.useless skrev:Ja, men det spelar ingen roll om du späder med blandningsventilen eller kranen vid tappstället. Tappar du ut t ex 40-gradigt vatten i duschen så räcker vattnet i beredaren precis lika länge om blandningsventilen står på 70 som när den står på 50.
Vill man öka volymen så ska man höja temperaturen i beredaren.
Blandningsventilens huvudsyfte är att vara skållningsskydd.
Energiförlusten från beredaren är proportionell mot temperaturskillnaden mot omgivningen, så ju lägre temperatur du har på vattnet, desto mindre blir förlusten.
Dock kommer din faktiska förbrukning väga mycket tyngre än förlusterna oavsett vad du väljer för temp.
Dock kommer din faktiska förbrukning väga mycket tyngre än förlusterna oavsett vad du väljer för temp.