Jag har fått ett par Schneider Renova rörelsevakter installerade till min belysning i källaren. Problemet jag har är att de tänder oavsett vilken inställning jag har på skymningsreläet. Jag har ställt den på det mörkaste (helsvart prick) men likt förbannat tänder de även i dagsljus. Nån som har erfarenhet av det här problemet?
 
  • Vit och grå rund väggmonterad rörelsedetektor för inomhusbruk.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
hsd
Prova vrida åt andra hållet
 
  • Gilla
Simon Hellsten
  • Laddar…
hsd hsd skrev:
Prova vrida åt andra hållet
Ingen skillnad. Den verkar tända oavsett ljus och oberoende hur den är inställd..
 
hsd hsd skrev:
[länk]
Det finns en användarmanual , kolla på den
Jo jag har manualen. Vilken jag självklart läst. Jag har varit i kontakt med Schneider själva och även de börjar ana att jag kanske fått defekta reläer.
 
hsd
Okej, får Du den utbytt direkt eller måste det ske via försäljaren
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.