Håller på att byta en vriddimmer mot dimmerdosa + återfjädrande tryckknapp men får inte trappfunktionen att fungera tillsammans med dimmerdosan. Om jag exkluderar dimmerdosan och endast kopplar in strömställaren fungerar trappfunktionen fint...
I befintlig vriddimmer fungerar trappfunktionen och är kopplat enligt följande:
Våg: Vit
L: Brun
L: Brun
Ingen nolla finns framdragen.
Motsvarande kablage finns vid den andra brytaren och är kopplat enligt följande i strömställaren:
L: Vit
En brun i vardera pil ut.
Ingen impulsfjäder är installerad i den strömställaren.
Bifogar bild på hur dosdimmer (Vadsbo UDN100) och strömställare ser ut (Schneider Exxact). Hur ska kablaget dras för att få det att fungera? Rita gärna på bifogad bild och utgå gärna från "kablarna" längst till höger i bilden.
I befintlig vriddimmer fungerar trappfunktionen och är kopplat enligt följande:
Våg: Vit
L: Brun
L: Brun
Ingen nolla finns framdragen.
Motsvarande kablage finns vid den andra brytaren och är kopplat enligt följande i strömställaren:
L: Vit
En brun i vardera pil ut.
Ingen impulsfjäder är installerad i den strömställaren.
Bifogar bild på hur dosdimmer (Vadsbo UDN100) och strömställare ser ut (Schneider Exxact). Hur ska kablaget dras för att få det att fungera? Rita gärna på bifogad bild och utgå gärna från "kablarna" längst till höger i bilden.
Om du har dosdimmer ska du ha två parallella brytare med fjäder, inte trappkoppling. Då det krävs lite omkoppling för att få det att fungera.
Vill du ha en rekomendation om hur du ändrar i just ditt fall får du rita upp hur det är draget nu.
Se bild nedan.D Daniel 109 skrev:
Gröna rektangeln är det som finns i dosa 1: inkommande fas samt två kablar som går till dosa 2.
Röda rektangeln är dosa 2: Där finns tändtråd som går till armaturen samt de två kablar som kommer från dosa 1. Kablarna som går mellan dosorna har tidigare varit trappkopplade.
Går det att få till utan ytterligare kabeldragning mellan dosorna och i sådana fall hur?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ursäkta den kladdiga bilden. Jag försökte rita med ett stort finger på en liten telefon.L LiteSnett skrev:Se bild nedan.
Gröna rektangeln är det som finns i dosa 1: inkommande fas samt två kablar som går till dosa 2.
Röda rektangeln är dosa 2: Där finns tändtråd som går till armaturen samt de två kablar som kommer från dosa 1. Kablarna som går mellan dosorna har tidigare varit trappkopplade.
Går det att få till utan ytterligare kabeldragning mellan dosorna och i sådana fall hur?
[bild]
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nej, inte som det är ritat nu.