Har lite svårt för att förstå hushållsel.
Beställt en laddhybrid. Tanken är att initialt ladda på garagets 230V stickpropp. Min huvudsäkring är 25A men varje krets? grupp? ligger på 10A. Därför misstänker jag att jag max kan dra 10A från laddaren, från en av faserna, och den fasen har då 15A kvar.
Jag planerar att köra mycket uppvärmning och hushållsel samtidigt som jag laddar (nattetid). Är det då bara att hoppas på att FLVP, tork, tvätt, disk etc ligger utspridda så att de inte drar mer än 15A från den fas laddaren kör på?
Jag har även trefasuttag i garaget. Hade det lönat sig att ladda bilen på detta? Är det fortfarande 10A säkring eller ligger trefaskoppling på samma som huset så att laddaren kan dra mer? Hur mycket ström dras då från respektive fas? Såhär säger internet om kapaciteten på bilens ombordladdare:
Dvs, det går inte snabbare att ladda med 3-fas, men belastas den husets säkringar mindre/mer utspritt?
Kommer säkert på fler frågor snart.
Beställt en laddhybrid. Tanken är att initialt ladda på garagets 230V stickpropp. Min huvudsäkring är 25A men varje krets? grupp? ligger på 10A. Därför misstänker jag att jag max kan dra 10A från laddaren, från en av faserna, och den fasen har då 15A kvar.
Jag planerar att köra mycket uppvärmning och hushållsel samtidigt som jag laddar (nattetid). Är det då bara att hoppas på att FLVP, tork, tvätt, disk etc ligger utspridda så att de inte drar mer än 15A från den fas laddaren kör på?
Jag har även trefasuttag i garaget. Hade det lönat sig att ladda bilen på detta? Är det fortfarande 10A säkring eller ligger trefaskoppling på samma som huset så att laddaren kan dra mer? Hur mycket ström dras då från respektive fas? Såhär säger internet om kapaciteten på bilens ombordladdare:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Dvs, det går inte snabbare att ladda med 3-fas, men belastas den husets säkringar mindre/mer utspritt?
Kommer säkert på fler frågor snart.
Medlem
· Stockholm
· 2 188 inlägg
Ditt trefasuttag är (ska vara) avsäkrat separat, troligen 16A. Tabellen från internet har fel (om inte bilen också har inbyggd bastu). Det går fortare att ladda fullt med en högre effekt.O olsjo skrev:Har lite svårt för att förstå hushållsel.
Beställt en laddhybrid. Tanken är att initialt ladda på garagets 230V stickpropp. Min huvudsäkring är 25A men varje krets? grupp? ligger på 10A. Därför misstänker jag att jag max kan dra 10A från laddaren, från en av faserna, och den fasen har då 15A kvar.
Jag planerar att köra mycket uppvärmning och hushållsel samtidigt som jag laddar (nattetid). Är det då bara att hoppas på att FLVP, tork, tvätt, disk etc ligger utspridda så att de inte drar mer än 15A från den fas laddaren kör på?
Jag har även trefasuttag i garaget. Hade det lönat sig att ladda bilen på detta? Är det fortfarande 10A säkring eller ligger trefaskoppling på samma som huset så att laddaren kan dra mer? Hur mycket ström dras då från respektive fas? Såhär säger internet om kapaciteten på bilens ombordladdare:
[bild]
Dvs, det går inte snabbare att ladda med 3-fas, men belastas den husets säkringar mindre/mer utspritt?
Kommer säkert på fler frågor snart.
Moderator
· Stockholm
· 52 081 inlägg
Jag har själv en Volvo V60 Laddhybrid, 21 års modell. Den laddar bara från en fas. Jag har uppfattat att det gäller de flesta laddhybrider.
Har du däremot en ren elbil med avsevärt större batteri än på hybrider, så kan man på många nyttja 3 fas laddning.
Har du däremot en ren elbil med avsevärt större batteri än på hybrider, så kan man på många nyttja 3 fas laddning.
Medlem
· Södermanland
· 566 inlägg
Korrekt laddhybrider är lite tråkiga för oss elektriker som gillar symmetri.
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 350 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 350 inlägg
Det beror på vad ditt trefas uttag är avsäkrat för.O olsjo skrev:
Sen antar jag att det går att ställa i bilen också.
Fördelen med att köra med trefasuttaget är att du kanske kan ladda snabbare (med risk att dra huvudsäkringen) och att du har en kontakt som är lämpligare att köra hög effekt på i flera timmar.
men vad sker om jag skulle koppla in den på 3fas-uttaget direkt? Drar den 16A från en av faserna då eller alla 3?H hempularen skrev: