Hej
Vi har vattenburen golvvärme på undervåningen och radiator i ett nybyggt hus, det har fungerat bra hittills men nu har golvärmen slutat fungera i ett av rummen.
Någon som kanske har någon idé om vad det skulle kunna vara?
Vi har vattenburen golvvärme på undervåningen och radiator i ett nybyggt hus, det har fungerat bra hittills men nu har golvärmen slutat fungera i ett av rummen.
Någon som kanske har någon idé om vad det skulle kunna vara?
Flödena i slinga 2 och 3 ser ut att vara låga eller noll på flödesmätarna. Är 2 och 3 för samma rum?
Kolla rumstermostatens inställning och om ställdonen är öppna.
Ta reda på om ställdonen är strömlöst öppna NO eller stängda NC.
Mät om det är ström till ställdonen.
Om ventilerna är öppna men ingen cirkulation finns, så försök öka pumptrycket genom att stänga alla slingor utom den som skall igång. Notera flödena för alla slingor innan ändring vidtas. Notera även hur många varv sling ventilerna vrids då de stängs, så de kan återställas till ursprungligt läge.
Som sista steg kan man tvinga fram cirkulation genom att stänga fördelarens tillopp och retur mot rörnätet och alla slingor stängs utom en. Därefter kopplar man in kallvatten med en slang och en annan slang till avlopp och försöker spola igenom. (Tänk på att inte släppa på tappvattentrycket på värmekretsen som inte tål så högt tryck, VP och expansionskärl)
Kolla rumstermostatens inställning och om ställdonen är öppna.
Ta reda på om ställdonen är strömlöst öppna NO eller stängda NC.
Mät om det är ström till ställdonen.
Om ventilerna är öppna men ingen cirkulation finns, så försök öka pumptrycket genom att stänga alla slingor utom den som skall igång. Notera flödena för alla slingor innan ändring vidtas. Notera även hur många varv sling ventilerna vrids då de stängs, så de kan återställas till ursprungligt läge.
Som sista steg kan man tvinga fram cirkulation genom att stänga fördelarens tillopp och retur mot rörnätet och alla slingor stängs utom en. Därefter kopplar man in kallvatten med en slang och en annan slang till avlopp och försöker spola igenom. (Tänk på att inte släppa på tappvattentrycket på värmekretsen som inte tål så högt tryck, VP och expansionskärl)
Redigerat:
Liknande trådar
-
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
Vattenburen golvvärme
Badrum