Brandskydd EI 60 Uterum
Tjena.
Ska bygga uterum som ligger mot tomtgräns där även grannens garage ligger.
Då vårat uterum kommer ligga vägg i vägg med deras garage. Där väggreglar kommer gå direkt emot deras garage och vi sätter panel på den delen av väggen som sticker ut ovanför deras garage.
Så jag undrar vad enklaste sättet blir att uppnå brandskydd EI 60?
Går det t.ex att sätta dubbla lager brandskyddsgips åt vårat håll?
Har kollat runt på olika ei60 lösningar men då är det skivor på båda sidor utav regeln.
Problemet som jag ser det är att det kommer ligga vägg i vägg och sen få dit skivor på sidan som går mot grannen.
Tacksam för svar.
mvh micke
Ska bygga uterum som ligger mot tomtgräns där även grannens garage ligger.
Då vårat uterum kommer ligga vägg i vägg med deras garage. Där väggreglar kommer gå direkt emot deras garage och vi sätter panel på den delen av väggen som sticker ut ovanför deras garage.
Så jag undrar vad enklaste sättet blir att uppnå brandskydd EI 60?
Går det t.ex att sätta dubbla lager brandskyddsgips åt vårat håll?
Har kollat runt på olika ei60 lösningar men då är det skivor på båda sidor utav regeln.
Problemet som jag ser det är att det kommer ligga vägg i vägg och sen få dit skivor på sidan som går mot grannen.
Tacksam för svar.
mvh micke
Förklara lite bättre hur du menarM mcax skrev:Tjena.
Ska bygga uterum som ligger mot tomtgräns där även grannens garage ligger.
Då vårat uterum kommer ligga vägg i vägg med deras garage. Där väggreglar kommer gå direkt emot deras garage och vi sätter panel på den delen av väggen som sticker ut ovanför deras garage.
Så jag undrar vad enklaste sättet blir att uppnå brandskydd EI 60?
Går det t.ex att sätta dubbla lager brandskyddsgips åt vårat håll?
Har kollat runt på olika ei60 lösningar men då är det skivor på båda sidor utav regeln.
Problemet som jag ser det är att det kommer ligga vägg i vägg och sen få dit skivor på sidan som går mot grannen.
Tacksam för svar.
mvh micke
Moderator
· Stockholm
· 51 764 inlägg
Gäller brandskyddsavstånd även mot ett uterum?
Våran vägg är större än deras garagevägg sticker ut. 1.2m på längden. Och på höjden. Deras garage är ungefär 2x2 meter utav våran vägg yta. Vårat uterum är fristående från deras garage men det ser ut som det sitter ihop. Så Ja jag lämnade utrymmeEBF22 skrev:
Det jag gjorde invändigt i vårat uterum var att bygga 2 sektioner på 2x1 meter med gips på baksidan (mot deras garage). Klädde in dom mot fukt sen lyfte jag i dom och skruvade fast. Sen satte jag gips omlott på våran insida.
Valde att göra sektioner bara för att skulle det vara något knas i framtiden kan jag bara ta ner en sektion utan att riva hela väggen. Visst det var mer jobb inledningsvis. Men sparar tid sen om det skulle uppstå problem.
Det finns garanterat bättre/enklare sätt att brandskydda. Men behövde få in en brandskyddsbeskrivning så fort som möjligt så vi kunde sätta igång. Var inte villig att betala flera tusen heller.
Tack så mycket!M mcax skrev:Våran vägg är större än deras garagevägg sticker ut. 1.2m på längden. Och på höjden. Deras garage är ungefär 2x2 meter utav våran vägg yta. Vårat uterum är fristående från deras garage men det ser ut som det sitter ihop. Så Ja jag lämnade utrymme
Det jag gjorde invändigt i vårat uterum var att bygga 2 sektioner på 2x1 meter med gips på baksidan (mot deras garage). Klädde in dom mot fukt sen lyfte jag i dom och skruvade fast. Sen satte jag gips omlott på våran insida.
Valde att göra sektioner bara för att skulle det vara något knas i framtiden kan jag bara ta ner en sektion utan att riva hela väggen. Visst det var mer jobb inledningsvis. Men sparar tid sen om det skulle uppstå problem.
Det finns garanterat bättre/enklare sätt att brandskydda. Men behövde få in en brandskyddsbeskrivning så fort som möjligt så vi kunde sätta igång. Var inte villig att betala flera tusen heller.
Jag letar också efter en snabb lösning för att komplettera bygganmällan. Planerar att ha limträpanel på utsidan. Tycker du att det är ok att täcka gips med träpanel? Kommer det att skydda gips från fukt?
ps. vilken isolering valde du?
Körde bara vindskyddspapp bakom panelen mot gipset, I hopp om att det ska räcka. Har haft svärfar som lite bollplank då man läst sig till det mesta man vet.EBF22 skrev:
Har ingen isolering, är inte klar invändigt. Då vi fick barn i mellan byggsäsongerna. Vi har inte bestämt oss för hur vi ska göra än isoleringsmässigt. Om vi ens ska ha tillochmed
Liknande trådar
-
Ventilation i EI60-utrymme i lada