10 Amp altså.
Jag hade behov av en 16A kurs i min bod, men då får jag låta en elektriker fixa en 16A kurs.
Det är inte mycket man kan göra här i Sverige med 16 A huvudsäkringar.
I Norge hade jag huvudsäkringar på 50 A samt en kurs på 20A, flera 16A och dom övriga på 10A.
Min gamla ESAB svetstransformator kräver 20A så den står bara och rostar, och en ny liten DC-svets jag köpte äter en 10A säkring till frukost om jag svetsar mera än några sekunder i taget.
Hur mycket dyrare blir det att uppgradera till 20 A eller mera huvudsäkringar?
Jag hade behov av en 16A kurs i min bod, men då får jag låta en elektriker fixa en 16A kurs.
Det är inte mycket man kan göra här i Sverige med 16 A huvudsäkringar.
I Norge hade jag huvudsäkringar på 50 A samt en kurs på 20A, flera 16A och dom övriga på 10A.
Min gamla ESAB svetstransformator kräver 20A så den står bara och rostar, och en ny liten DC-svets jag köpte äter en 10A säkring till frukost om jag svetsar mera än några sekunder i taget.
Hur mycket dyrare blir det att uppgradera till 20 A eller mera huvudsäkringar?
Innan du säkrar upp till något större så bör du kolla vad du har för kabelarea på det som sitter efter säkringen. Nu killgissar jag lite, men om jag inte minns fel så ska det vara minst 2,5mm2 kabelarea efter 16Amperes säkringar. Vad som är korrekt går enkelt att kolla upp, det viktiga som sagt är att kablarna är tillräckligt grova för att klara uppsäkringen.