F Flex Doris skrev:
Fönsterlampan (och då även taklampan) har en strömbrytare på annat ställe också, men taklampan har då även denna separat.
Då är det många ”fel”.
Så som det kan vara kopplat nu så måste fönsterlampan vara tänd för att kunna tända taklampan.
Så brukar det aldrig vara kopplat.


Hur vill du ha det?
Var vill du kunna tända/släcka fönsterlampan? Ett/två ställen?
Var vill du kunna tända/släcka taklampan? Ett/två ställen?
Ska den ena lampan vara tänd för att den andra ska kunna vara tänd?
 
F Flex Doris skrev:
Övriga uttag är jordade, men precis flyttar in här och gamla ägarna går inte att fråga så inte helt hundra. Men skyddsjorden är kopplad på övriga fönsterlampor.
Jordade lamputtag har ett stift som sticker ut och bara två hål.


Vitt jordat lamputtag med ett utstickande stift och två runda hål.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Jordat lamputtag.



Ojordat vit vägguttag med två runda hål och inget jordningsstift.
Ojordat lamputtag, enkel.


Väggmonterat ojordat lamputtag med två hål och inget jordstift.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Ojordat lamputtag, kronutförande.
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
Vill inte koppla om mer utan bara få igång det i nuvarande kopplingen. Så att fönsterlampan måste vara igång för att taklampan ska kunna tändas. Även om det är ”fel”. :)


Demmpa Demmpa skrev:
Då är det många ”fel”.
Så som det kan vara kopplat nu så måste fönsterlampan vara tänd för att kunna tända taklampan.
Så brukar det aldrig vara kopplat.


Hur vill du ha det?
Var vill du kunna tända/släcka fönsterlampan? Ett/två ställen?
Var vill du kunna tända/släcka taklampan? Ett/två ställen?
Ska den ena lampan vara tänd för att den andra ska kunna vara tänd?
 
F Flex Doris skrev:
Vill inte koppla om mer utan bara få igång det i nuvarande kopplingen. Så att fönsterlampan måste vara igång för att taklampan ska kunna tändas. Även om det är ”fel”. :)
Om du flyttar den bruna kabeln som går upp till taklampan, till skruvplinten som är märkt N på fönsterlampsuttaget så borde det funka.
 
  • Gilla
Flex Doris
  • Laddar…
nisse123 nisse123 skrev:
Om du flyttar den bruna kabeln som går upp till taklampan, till skruvplinten som är märkt N på fönsterlampsuttaget så borde det funka.
Ja, elektriskt kommer det att fungera men färgmässigt så blir det katastrof.

@Flex Doris brun tråd till taklampan ska skarvas ihop med blå tråd från strömbrytaren, samt blå tråd från taklampan ska ihop med blå tråd från matningen i N-plinten i fönsterlamputtaget.
 
  • Gilla
Flex Doris
  • Laddar…
Tack för all hjälp! Nu funkar det :)

Ha en fortsatt fin helg!
 
  • Tänd taklampa med veckat skärm och fransar sett från underifrån.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
F Flex Doris skrev:
Tack för all hjälp! Nu funkar det :)

Ha en fortsatt fin helg!
Hur blev det med jorden i fönsterlamputtaget?

Hur är det med jorden i taklampan/takuttaget?

Det är alltså jordade schukouttag i rummet.
Då ska det ovillkorligen även vara jordade lamputtag.
Nu är det bara DCL-uttagen som finns att köpa som jordade lamputtag.
 