Vi planerar att koppla in solceller och funderar på om vi ska ansluta till elnätet utomhus eller elcentralen inomhus. Vi har elmätaren ute vid gatan. Vi har kollat med lite olika firmor och får olika svar. Är det någon här som vet?
 
J
Z Ziempre skrev:
Vi planerar att koppla in solceller och funderar på om vi ska ansluta till elnätet utomhus eller elcentralen inomhus. Vi har elmätaren ute vid gatan. Vi har kollat med lite olika firmor och får olika svar. Är det någon här som vet?
Till din central i huset, i andra hand till matningsskåpet med huvudsäkringarna. Men det finns olika synpunkter på vad som är rätt eller lämpligt från fall till fall.
 
J Jerald Stuartson skrev:
Till din central i huset, i andra hand till matningsskåpet med huvudsäkringarna. Men det finns olika synpunkter på vad som är rätt eller lämpligt från fall till fall.
Beror på om du ska ha smartmätare också samt dimension på kabel i de olika alternativen
 
  • Gilla
knightjocke och 1 till
  • Laddar…
Det beror på som sagt. Man måste se din anläggning för att kunna svara, plus veta mer om era önskemål. Generellt vill man koppla in solcellerna så nära mätarskåpet som möjligt.

Men om ni inte vill producera mer än vad ni förbrukar så kan mätarsäkringen sitta där den sitter före elmätaren, och man har då större frihet var i anläggningen man kopplar in solcellerna. Man behöver dock se över dimensioneringen av ledningar eftersom de teoretiskt kan belastas med dubbla strömmen.

Vill ni däremot kunna producera mer än vad ni förbrukar måste mätarsäkringen flyttas in till den punkt där solcellerna ansluts. Vad jag förstått är det inte helt klockrent godkänt, dvs nätägaren bör få ha ett ord med i spelet.
 
K
Om växelriktaren sitter på huset och centralen där är rätt dimensionerad så är det enklast att ansluta där.

Har ni smartmätare till växelriktaren ska ni inte ha några förbrukare före den mätaren
 
K
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det beror på som sagt. Man måste se din anläggning för att kunna svara, plus veta mer om era önskemål. Generellt vill man koppla in solcellerna så nära mätarskåpet som möjligt.

Men om ni inte vill producera mer än vad ni förbrukar så kan mätarsäkringen sitta där den sitter före elmätaren, och man har då större frihet var i anläggningen man kopplar in solcellerna. Man behöver dock se över dimensioneringen av ledningar eftersom de teoretiskt kan belastas med dubbla strömmen.

Vill ni däremot kunna producera mer än vad ni förbrukar måste mätarsäkringen flyttas in till den punkt där solcellerna ansluts. Vad jag förstått är det inte helt klockrent godkänt, dvs nätägaren bör få ha ett ord med i spelet.
När du skriver producerar mer än ni använder. Gäller det momentant eller över året?

Känns som att det är extremt ovanligt att man använder mer än man producerar i stunden..
 
Då det handlar om säkringarnas storlek så är det momentan effekt.

Växelriktaren kanske kan ge 20 A, dvs det är vad man önskar kunna producera som max. Om då mätarsäkringen är på 16 A så behöver man göra en uppdelning där i praktiken mätarsäkringen flyttas till en punkt efter mätaren. Man får då, i ordning

1. servissäkring (den som tidigare även utgjorde mätarsäkring
2. elmätare
3. anslutning solceller
4. mätarsäkring
 