Placering säkerhetsventil
Ska snart koppla in min nya panna, Atmos DC30,
och funderar på placeringen av säkerhetsventilen.
I manualen är den inritad direkt på utloppet från pannan.
Är det något som hindrar att placera den på toppen av ack-tanken istället?
Eventuell luft borde ju hamna där, och den vill man ju få ut i första hand.
Röret från pannan till tanken kommer att vara R32 och ca 2 meter.
Slutet system.
och funderar på placeringen av säkerhetsventilen.
I manualen är den inritad direkt på utloppet från pannan.
Är det något som hindrar att placera den på toppen av ack-tanken istället?
Eventuell luft borde ju hamna där, och den vill man ju få ut i första hand.
Röret från pannan till tanken kommer att vara R32 och ca 2 meter.
Slutet system.
Säkerhetsventilen ska sitta där det bygger tryck vid en ev kokning, dvs vid utloppet från pannan, systemet kan då blåsa ut ångan. På tanktoppen sätter man lämpligen en avluftare, automatisk eller manuell.
Här finns lite nyttig info
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/68592-tryckexpansion.html
Kan sammanfattas kort. Röret som går mellan panna och tank bör slutta så att luft och ånga går till toppen av tanken, eller sidan rättare sagt. Sen plaveras säkerhetsventilen i toppen av tanken
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/68592-tryckexpansion.html
Kan sammanfattas kort. Röret som går mellan panna och tank bör slutta så att luft och ånga går till toppen av tanken, eller sidan rättare sagt. Sen plaveras säkerhetsventilen i toppen av tanken
Värt att tänka på i sammanhanget är att ångan trycker vatten framför sig vid kokning om man drar iväg med säkerhetsventilen, sitter den på tanktoppen måste vattnet i röret och en skvätt ur tanken ut först.
Liknande trådar
-
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp -
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar -
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Placering av ventilation i attefallshus?
Ventilation -
Placering av säkerhetsventil värmekrets? Och andra frågor.
Värme allmänt