Ska snart koppla in min nya panna, Atmos DC30,
och funderar på placeringen av säkerhetsventilen.
I manualen är den inritad direkt på utloppet från pannan.
Är det något som hindrar att placera den på toppen av ack-tanken istället?
Eventuell luft borde ju hamna där, och den vill man ju få ut i första hand.

Röret från pannan till tanken kommer att vara R32 och ca 2 meter.
Slutet system.
 
Säkerhetsventilen ska sitta där det bygger tryck vid en ev kokning, dvs vid utloppet från pannan, systemet kan då blåsa ut ångan. På tanktoppen sätter man lämpligen en avluftare, automatisk eller manuell.
 
Tack för svar!
Bra information i länken, bir nog bra som jag tänkte.
 
Håller på och kopplar så jag med för tillfället. Man måste ju få ut ångan annars blir det spännande...
 
Värt att tänka på i sammanhanget är att ångan trycker vatten framför sig vid kokning om man drar iväg med säkerhetsventilen, sitter den på tanktoppen måste vattnet i röret och en skvätt ur tanken ut först.
 